谁帮我看看配电柜安装还符合规范有没有风险
qq_1474786712850
2016年09月25日 15:06:13
只看楼主

因为柜子少算了个开关,后期分包单位在柜子上方加了个250A空开 用70平方电缆直接连到母排上,不知道这样做是否符合国家规范是否必须用铜排连接 有无相关规范是这方面的要求。 根据图上所示还有什么不规范的地方 及风险点。PS:增加的空开下端头将连接120的电缆,实际供给的负载远低于电缆容量(设计问题),上端头连接到630A空开的母排上。坐等大神

IMG_20160925_110915.jpg
2016年09月29日 16:58:24
22楼
方安电子 发表于 2016-9-28 14:51 母排要加绝缘套管不一定要
回复
z532736
2016年09月29日 16:59:21
23楼
250A 70的电缆有点小 应该用95的 可以直接连接到铜排上
回复
dianqichu
2016年09月30日 09:48:22
24楼
个人观点:
1、可以在开关柜内增加回路(各用电设备不同时长期使用,进线开关不过载)。
2、从母排接到新增开关采用电缆连接,现在的截面积是能够满足要求的。理由:距离短,且三相分开。此时的保护由上级空开实现,没有人为的破坏此段短电缆出现故障的概率为0。
3、这样安装的弊病:没有考虑到引出电缆的固定要求,下排空间有限,大电缆的转弯半径及预留电缆头制作的地方都比较紧张。
4、关于裸母排是否套热缩管的问题,没有明确要求。但是需要在母线上刷相色漆或贴纸,以示每相电源的不同。
5、从安全及便于操作的角度,建议将各个断路器相间增加绝缘隔板,母线上刷相色漆(防腐、警示)。
回复
新手前来报到
2016年09月30日 10:05:39
25楼
新手过来看看
回复
cw5631
2016年09月30日 13:17:34
26楼
你换个小点的空开 ,问题不全解决了。。
回复
只是猪颜改
2016年09月30日 15:34:38
27楼
学习了。谢谢
回复
qiao2008zd
2016年10月06日 01:14:10
28楼
学习了学习了
回复
的散热
2016年10月06日 08:57:45
29楼
fitman 发表于 2016-9-27 10:36 1、上端断路器动作电流改为160A或改用120电缆;2、如果电柜的操作者可能是一般工作人员,则母排应套绝缘材 …专业,,1,开关是来保护电缆的,可以将开关的长延时整定值调小或者增加电缆截面积。 2,母排套绝缘热缩套管,一方面增加母排绝缘散热性能,另一方面也能防止母排凝露,异物掉落到母牌上引起放电击穿。 3,相间挡板可以防止飞狐,当电流太大了,不应该直接引电流到开关端头,因为电缆与开关端头有可能发热,导致相间绝缘强度减小,引起短路。注:其实都是我自己乱说的。
回复
xuexi999123
2016年10月08日 18:10:37
30楼
路过,学习了
回复
李旭光
2016年10月09日 09:36:06
31楼
好奇葩啊,供电局验收时,会说,我下次再来
回复