因为柜子少算了个开关,后期分包单位在柜子上方加了个250A空开 用70平方电缆直接连到母排上,不知道这样做是否符合国家规范是否必须用铜排连接 有无相关规范是这方面的要求。 根据图上所示还有什么不规范的地方 及风险点。PS:增加的空开下端头将连接120的电缆,实际供给的负载远低于电缆容量(设计问题),上端头连接到630A空开的母排上。坐等大神

IMG_20160925_110915.jpg
mingqinweihai
2016年10月10日 19:54:00
32楼
当然不符合,箱子缺绝缘板
回复
眼有界而心无疆
2016年10月11日 09:01:18
33楼
的散热 发表于 2016-10-6 08:57 专业,,1,开关是来保护电缆的,可以将开关的长延时整定值调小或者增加电缆截面积。 2,母 …其实你就是老司机
回复
眼有界而心无疆
2016年10月11日 09:01:22
34楼
的散热 发表于 2016-10-6 08:57 专业,,1,开关是来保护电缆的,可以将开关的长延时整定值调小或者增加电缆截面积。 2,母 …其实你就是老司机
回复
一天涯浪子一
2016年10月12日 10:09:55
35楼
不安装隔离开关,很不安全~
回复
mente521
2016年10月14日 16:30:28
36楼
做法没问题,我们现场也经常在母排上用电缆连接开关。
回复
轩宁成套电气袁
2016年10月15日 13:34:39
37楼
母排支排为什么不套个热塑管呢?