雨水立管能穿越机房,配电室吗?
glx117
glx117 Lv.9
2016年09月08日 21:51:50
只看楼主

建筑给水排水规范3.5.7条指出,室内给水管道不应穿越变配电房,机房等,但对于雨水管道好像没有条文规定,现在遇到这样的情况,雨水立管会穿越机房,请问是否只需要做包柱处理,把管道包起来就可以了?

建筑给水排水规范3.5.7条指出,室内给水管道不应穿越变配电房,机房等,但对于雨水管道好像没有条文规定,现在遇到这样的情况,雨水立管会穿越机房,请问是否只需要做包柱处理,把管道包起来就可以了?
nan772633290
2016年09月19日 22:48:23
12楼
显然不可以
回复
huangsuihua
2016年09月20日 10:33:57
13楼
土木是包不了水的,不是吗?
回复
lqmawei
2016年09月20日 10:50:41
14楼
当然不能穿
回复
tiop0804
2016年09月21日 09:08:29
15楼

主要是考虑机房什么的不能渗水等问题,如果外包技术过关的说是没问题的,如果避免不了这渗水的问题,我还是会把它做在外面。
回复
欧舒丹妮
2016年09月21日 10:09:28
16楼
给排水设计佬 发表于 2016-9-9 12:38 主要是考虑机房什么的不能渗水等问题,如果外包技术过关的说是没问题的,如果避免不了这渗水的问题,我还是 …规范上说的不应就是不让穿,包管还在配电房内,也是不行的。
回复
泡泡大侠
2016年09月21日 10:11:05
17楼
不行,参见建水规
回复
cb
2016年09月21日 10:25:14
18楼
别给自己惹事。

看一下建筑给排水规范,4.3.3条。
雨水算排水管道。
回复
山泉雾雨
2016年09月21日 15:17:32
19楼
所有水管,还是不经过配电房为好,必须通过,则必须做好防渗漏防结露措施。
回复
我是叶子轩
2016年09月22日 10:11:28
20楼

我个人认为也不太适合走,理由同楼上
回复
尊重他人
2016年09月22日 10:40:28
21楼
做施工的表示,就是见到图纸穿。。我们也建议改掉。。
回复

相关推荐

APP内打开