是否从电梯基坑低算起,一般基坑低-1.7,那么保证2个立方的水量,集水坑做到-2.5应该可以吧?
是否从电梯基坑低算起,一般基坑低-1.7,那么保证2个立方的水量,集水坑做到-2.5应该可以吧?
免费打赏
jxbg123456
2007年11月15日 14:01:29
2楼
如果保证2个立方的水量,并且不小于0.7m就可以
回复
果汁
2007年11月15日 14:40:19
3楼
规范要求的是容量,2立方足够了。
不过需要注意:同时要求了排水泵的最小流量10L/s,如果按照GB50015-2003上4.7.8条的要求,集水坑的最小容量宜为3立方。