变电站10kV配电室和主控室紧挨布置,从消防角度讲,两个建筑物中间不开门,就是属于两个单体建筑?如果两个建筑物中间开门,则属于一个单体建筑?

变电站10kV配电室和主控室紧挨布置,从消防角度讲,两个建筑物中间不开门,就是属于两个单体建筑?如果两个建筑物中间开门,则属于一个单体建筑?
lichangan1000
2016年09月05日 16:48:08
2楼
若开门,选甲级防火门。视同防火墙。
是不是两个建筑要看规范GB50016-2014 3.4.1条注2判别条件
回复
邓永富
2016年09月08日 01:11:05
3楼
主要是单体体积超过3000立方米就要设置水消防。现在就是搞不清楚。
回复
lichangan1000
2016年09月18日 11:33:00
4楼
你的依据来自哪里?搞不懂。我知道的,没此一说。
回复
nan772633290
2016年09月19日 21:57:50
5楼
我们的主控室和配电室一般不会放在同一层
回复
ymf1727@co163
2016年09月21日 11:51:40
6楼
要看看“单体建筑”的建筑定义,不是仅仅靠一堵墙分隔就是各自是单体建筑。
单体建筑最起码的是承重结构要分开,墙体分开。
回复
waterwold
2016年09月24日 10:36:20
7楼
学习了,谢谢
回复
我牛牛
2016年11月02日 09:15:07
8楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复