60立方冷库要求速冻10小时出货2.5吨八代鱼。配40匹单级活塞机800米铁制搁架200米铝制顶排合理吗?谢谢高手

60立方冷库要求速冻10小时出货2.5吨八代鱼。配40匹单级活塞机800米铁制搁架200米铝制顶排合理吗?谢谢高手
免费打赏
荣昌制冷
2016年09月05日 08:41:40
13楼
联通动力 发表于 2016-9-5 08:34 前边我强调了800m钢制搁架,200m铝排,必须采用10路并联的方式,否则就会出现降温慢,管路有效使用率低,回气结 …蒸发器怎么并联与降温快慢有什么直接关联?你懂什么冷库?搁架和铝排翅片及管距是厂家设计配置好的,库房配置安装肯定也是设计好的,不可能出现根本性的错误,怎么没请你去“设计”安装?别在这里逞能自封“能人”了!
回复
cow1472877639459
2016年09月05日 08:55:02
14楼

谢谢!您说的冷风机是制冷风机吗?我说的是普通循环轴流风机想让它提高风压带出铁搁架未完全挥发的冷量您看行吗?效果明显吗?
回复
cow1472877639459
2016年09月05日 09:02:58
15楼

我这是两个一样的库原来都是10路并联可有一个库换完冷冻油后膨胀阀调节不好后改成六路结果排气压力比原来高了低压一样到底哪个效果更好
回复
co1461050832456
2016年09月05日 09:14:08
16楼
单条管路过长,压降过大,低压过低,盘管的有效使用率低,制冷效果肯定变差,
维修者通常是通过补加制冷剂,提高高压压力和过冷度解决上述问题,

比对可看出,耗电量,盘管的有效使用率,降温效果,都会受到影响,
管道单路过长,出现的现象是:
1:降温慢,
2:回气结霜严重,
3:低压过低,
回复
荣昌制冷
2016年09月05日 09:20:36
17楼
新学徒工 发表于 2016-9-5 09:02 我这是两个一样的库原来都是10路并联可有一个库换完冷冻油后膨胀阀调节不好后改成六路结果排气压力比原来高 …只要蒸发面积没变动,并联几路与高压压力没有直接的关联。高压压力高,与制冷剂的加注量,冷凝器的冷凝面积及冷凝情况有直接的关联。
回复
cow1472877639459
2016年09月05日 09:32:58
18楼

这个系统是我自己设计安装的,我没有理论靠的是经验,所以心里没底。能向您学习吗?
回复
co1461050832456
2016年09月05日 09:37:21
19楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-9-5 10:26 编辑

学过电工原理或当过电工的师傅都知道,输电导线过细或过长,压降过大,负荷侧电压过低时,
通常采取的措施是:
1: 提高变压器输出端电压,
2: 导线并联或加粗.
3: 减少负荷量


对比一下,是否与楼主所提的问题有相似之处

回复
荣昌制冷
2016年09月05日 09:38:17
20楼
新学徒工 发表于 2016-9-5 09:32 这个系统是我自己设计安装的,我没有理论靠的是经验,所以心里没底。能向您学习吗?没事的,还算可以嘛,可能只是蒸发器配小了,就会引起低压压力低,制冷量小,降温慢;这样还会使能效比差。
回复
cow1472877639459
2016年09月05日 09:46:08
21楼

想要提高冻结能力缩短冷冻时间,我想再给加个十匹低温机组配dj55风机可以吗?效果有多大
回复
荣昌制冷
2016年09月05日 10:22:09
22楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-9-5 10:28 编辑 新学徒工 发表于 2016-9-5 09:46 想要提高冻结能力缩短冷冻时间,我想再给加个十匹低温机组配dj55风机可以吗?效果有多大 机组就不要再加了(机组已经超大了),加个冷风机应该就可以了吧,否则低压压力仍然会很低的。
回复