60立方冷库要求速冻10小时出货2.5吨八代鱼。配40匹单级活塞机800米铁制搁架200米铝制顶排合理吗?谢谢高手

60立方冷库要求速冻10小时出货2.5吨八代鱼。配40匹单级活塞机800米铁制搁架200米铝制顶排合理吗?谢谢高手
免费打赏
co1461050832456
2016年09月03日 15:14:56
2楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-9-4 06:53 编辑

32mm铁制搁架单路不应明显大于120m,否则低压侧压降过大,会出现很多问题,
25mm铝排管,200m带翅片,60立方放得下吗?它的单路长度不应明显大于50m。

40p压机,蒸发温度-35度,R404a系统,制冷能力16kw左右

800m分6路并联,200m分4路并联,共10路,每一单路分得4p,
个人感觉有些不太比匹配,管路过长或压机偏小二选一
回复
荣昌制冷
2016年09月04日 16:23:34
3楼
不知搁架铝排是多大的管径?这里介绍一下每米搁架管管径与传热面积的关系:¢32每米=0.68平方米,¢25每米=0.65平方米。
管径25mm及32mm的二翅片型铝排每米传热面积m2:
¢25×130二翅片   每米0.29平方 (带内齿)
¢25×150二翅片   每米0.33平方
¢32×150二翅片   每米0.34平方
¢32三翅      每米0.495平方
自己可以根据所用管径计算一下800米搁架是多少传热面积?200米的铝排是多少传热面积?
60立方的速冻库容,10小时出货2.5吨鱼,用40P压缩机,太大了吧。


回复
cow1472877639459
2016年09月04日 23:26:43
4楼

可是降温很慢
回复
cow1472877639459
2016年09月04日 23:32:42
6楼

铁搁架32管铝排28管可降温很慢低压0.3库温零下26度。配大功率轴流风机能解决问题吗?空库
回复
cow1472877639459
2016年09月04日 23:35:47
7楼

感觉蒸发不完全机组做功不明显怎么解决
回复
荣昌制冷
2016年09月05日 05:06:54
8楼
新学徒工 发表于 2016-9-4 23:32 铁搁架32管铝排28管可降温很慢低压0.3库温零下26度。配大功率轴流风机能解决问题吗?空库用的什么制冷剂?0.3压力的单位是什么?高压压力多少?回气管和压缩机有什么现象?是否结霜等?
回复
cow1472877639459
2016年09月05日 06:03:05
9楼

R22高压12低压基本基本归零库温零下30在高温区拉温很快到零下15度开始放慢感觉蒸发不完全加大功率轴流风机能解决吗
回复
cow1472877639459
2016年09月05日 06:04:04
10楼

结霜到回气阀靠下
回复
荣昌制冷
2016年09月05日 06:25:19
11楼
新学徒工 发表于 2016-9-5 06:03 R22高压12低压基本基本归零库温零下30在高温区拉温很快到零下15度开始放慢感觉蒸发不完全加大功率轴流风机 …R22制冷剂,库温-30度,此时的蒸发温度约为-35度左右,对应的压力约为0.132MPa绝压=0.032MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力略微0上一点点。加大冷风机的传热面积,提高蒸发压力和制冷量,降温速度会加快些的。高温区降温很快,到零下15度后开始放慢,库温越低,降温速度越慢,这是正常的规律和现象。如果蒸发不完全,压缩机就会出现结霜现象。
回复
co1461050832456
2016年09月05日 08:34:25
12楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-9-5 11:35 编辑

前边我强调了800m钢制搁架,200m铝排,必须采用10路并联的方式,
否则就会出现降温慢,管路有效使用率低,回气结霜,低压过低等现象,
管路配置出现了问题,靠风机提高换热量,对库温的降温效果虽可以有所提改善,但治标不治本

铝盘管并联.jpg
回复