60立方冷库要求速冻10小时出货2.5吨八代鱼。配40匹单级活塞机800米铁制搁架200米铝制顶排合理吗?谢谢高手

60立方冷库要求速冻10小时出货2.5吨八代鱼。配40匹单级活塞机800米铁制搁架200米铝制顶排合理吗?谢谢高手
免费打赏
co1440475730981
2016年09月05日 11:15:51
23楼
感谢楼主提供资料
回复
jzcszl
2016年09月05日 19:18:07
24楼
加风机,风量12000立方米每吨
回复
cow1472877639459
2016年09月05日 21:01:59
25楼

什么型号的风机
回复
小小木工
2016年09月06日 10:08:03
26楼
不仅是冷冻专业,还需要经验才能解决好
回复
wscxl88
2016年09月06日 15:28:53
27楼
本帖最后由 wscxl88 于 2016-9-6 15:47 编辑

40P要使用蒸发器的总制冷量:40*950*1.1=41800W
800m铁管制冷量:800*0.68*5*10/0.86=31628w
200m铝管制冷量:200*0.66*7.5*10/0.86=11512w Q总=31628+11512=43140w
43140w约等于41800w。43140/5000=8.6路,用9~10路是合理的。
改为6路和再增加DJ,开演唱会啊,有戏看:lol

回复
cow1472877639459
2016年09月06日 23:09:46
28楼

可是降温很慢就是找不到毛病,请高手指点迷津
回复
cow1472877639459
2016年09月06日 23:13:12
29楼

感觉40匹挥发不完全
回复
荣昌制冷
2016年09月07日 05:01:07
30楼
新学徒工 发表于 2016-9-6 23:13 感觉40匹挥发不完全压缩机配置的功率已经过大了,但效率没充分发挥出来,从低压压力上就可以证明这一点,压缩机的吸气能力大于蒸发面积,运行中低压就会很低,也就是俗话说的“大马拉小车”的意思。如果条件允许的话,只要加大DJ系列冷风机,增大了蒸发面积,提高的制冷量及低压压力,就等于机组的效率进一步发挥出来了,这种逻辑不会错的!
回复
co1466579771982
2016年09月07日 08:17:53
31楼
学习学习,涨知识了
回复
wscxl88
2016年09月07日 13:58:32
33楼
新学徒工 发表于 2016-9-6 23:09 可是降温很慢就是找不到毛病,请高手指点迷津重新装回10路,把膨胀阀调到中间位置,试运行再作打算。1 阀坏、2阀前堵、3真空不够、4假制冷剂、5压机性能差我只修冰箱家用空调的土人,对冷库一个也没装过,模过,看过。上述方法信不信你自拿主意。