16米预制空心板梁 梁端张拉锚垫板破裂
tmdq12
tmdq12 Lv.9
2016年08月31日 11:40:43
来自于桥梁工程
只看楼主

16米预制空心板梁 梁端张拉锚垫板破裂 张拉到100% 出现破裂 边角混凝土掉了一块 总共4束 其余3束都没问题 就第四束一端出现如图情况 请问要退张处理吗?

16米预制空心板梁 梁端张拉锚垫板破裂 张拉到100% 出现破裂 边角混凝土掉了一块 总共4束 其余3束都没问题 就第四束一端出现如图情况 请问要退张处理吗?

QQ图片20160831113625.jpg


QQ图片20160831113640.jpg

co1472632217471
2016年08月31日 16:49:15
2楼
如果张拉控制应力和伸长量没有问题的话我觉得可以用高强混凝土进行修补,也可以退张然后将锚垫板加大加厚,使承压面扩大
回复
wcxu1
2016年09月01日 12:56:39
3楼
退了吧,重新处理也不费什么事。没必要冒风险
回复
lgr1962
2016年09月02日 09:21:42
4楼
退张,用高强混凝土修补梁体,待达到设计强度后,增加锚垫板,重新进行预应力施工。