抗震支吊架设置问题
xyy47
xyy47 Lv.12
2016年08月19日 09:20:52
只看楼主

大家对《建筑机电工程抗震设计规范》(GB 50981-2014)第4.1.2条3款如何理解?4.1.2 管道的布置与敷设应符合下列规定:3 需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........我对这句话的理解:1、需要设防的室内给水、热水的水平管道 ,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........

大家对《建筑机电工程抗震设计规范》( GB 50981-2014 )第4.1.2条3款如何理解?
4.1.2 管道的布置与敷设应符合下列规定:3 需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........
我对这句话的理解:1、需要设防的室内给水、热水的水平管道 ,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........
2、消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........
也就是说室内给水、热水的水平管道,不管管径多大,都应按规范设置。而消防管道,当管径大于或等于DN65时,水平管道才按规范设置。
不知大家如何理解?等待
水墨心竹
2017年05月22日 22:37:39
12楼
不精通,等待大神解答吧
回复
圣火2016
2017年05月23日 15:39:25
13楼
我理解是室内给排水、热水、消防的水平管道这三种管道的管径大于65,且要设支架吊架时就要设置抗震支架。
回复
圣火2016
2017年05月23日 15:40:57
14楼
有时管道较短,不需设支吊架,则也不需设抗震支架
回复
杨柳岸小风残月
2017年05月24日 09:07:49
15楼
:handshake
回复
co1473232489307
2017年06月21日 08:52:31
16楼
ydh1123 发表于 2016-8-26 13:07 室内给排水、热水、消防的水平管道当管径大于或等于DN65时,才按规范设置抗震支架。我也是觉得应该这样理解
回复
geipaishuigao
2017年06月21日 09:15:31
17楼
路过 学习 以前这个规范执行得不严格 没细看过
回复
raylee0701
2017年09月25日 17:32:16
18楼
三类管道大于65时,我是这样理解的。
另外,现在第三方审图经常提这东西,深受其烦。
这支架造价不菲,而且占空间。
6度到9度必须做,基本上全中国没有不需要做的地区。
然而并没有什么卵用,有时间应该把消防方面的技术规范更新快一点比这个强。
回复
wanxiangf
2017年10月25日 10:41:17
19楼
学习了。谢谢
回复
wanxiangf
2017年10月25日 10:41:38
20楼
学习了。谢谢
回复
franklu108
2019年05月23日 16:58:10
21楼

在原来的重力支架一边加个斜撑不就可以了,不仅能承受竖向重力荷载,还能抗水平地震力,现在单独搞一个抗震支架,害苦了业主,多花不少冤枉钱啊!