抗震支吊架:有哪些形式?用在何处?一文梳理!
建工警车
2021年07月21日 15:33:26
来自于建筑施工
只看楼主

日前,司法部发布“关于《建设工程抗震管理条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知”,再次明确了“抗震支吊架”等抗震措施在建筑工程中的强制性。尽管在建筑工程中,抗震支吊架已开始强制使用,但是很多工程朋友对此还比较陌生,因为一直以来建筑在设计中基本不考虑机电的抗震,抗震支吊架也从没用过。但是现在情况不一样了, 建筑机电工程在抗震领域已有了国家标准,其中明确规定了抗震支架的设置和设计。












针对抗震支吊架做一个梳理


· 设置抗震支吊架的依据是什么?

· 何为抗震支吊架?

· 抗震支吊架的常见形式有哪些?

· 哪些地方需要使用抗震支吊架?



设置抗震支吊架的依据是什么?


依据2015年住房城乡建设部发布实施的国家标准 GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》 ,其中明确规定了抗震支吊架的设计与使用。该标准 自2015年8月1日起实施 ,也意味着自此之后的建筑机电工程必须要考虑抗震支吊架了。


何为抗震支吊架?


抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。 依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支吊架的定义是: 与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。


抗震支吊架的常见形式有哪些?


依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支吊架是由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,连接紧固件的构造应便于安装。


侧向抗震支吊架

用以抵御侧向水平地震力作用。

纵向抗震支吊架

用以抵御纵向水平地震力作用。

单管(杆)抗震支吊架

是由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。

门型抗震支吊架

由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。


哪些地方需要使用抗震支吊架?


依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》:


第1.0.4条(强条)规定 抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。


第3.1.6条条文说明规定了需进行抗震设防的内容: ①悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;②DN65以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;④对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。


第3.1.8条规定 穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支架。


第4.1.2.1条规定 8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时,宜采取抗震动措施;直线长度大于100m时,应采取抗震动措施。


第4.1.2.3条规定 需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按要求设置抗震支承。


第5.1.2.4条规定 锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。多根管道共用支吊架或管径大于等于300mm的单根管道支吊架,宜采用门型抗震支吊架。


第5.1.3.3条规定 矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.70m的风道可采用抗震支吊架。


第5.1.4条(强条)规定 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。


第5.1.5.4条规定 重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架。


第6.1.1条规定 内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道抗震支吊架的设置应符合规定。


第6.2.8条规定 在建筑高度大于50m的建筑物内,燃气管道应根据建筑抗震要求,在适当的间隔设置抗震支撑。


第7.1.2条规定 内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。

免费打赏
岩土hk
2021年07月31日 22:09:20
2楼

规范写的很好,不错哦

回复

相关推荐

APP内打开