来源:网络 如有侵权,请联系删除 在建筑机电工程中, 抗震支吊架 已开始强制使用,但是很多工程朋友对此还比较陌生,因为一直以来建筑在设计中基本不考虑机电的抗震, 抗震支吊架 也从没用过。但是现在情况不一样了,建筑机电行业在抗震领域有了国家标准,其中明确规定了抗震支吊架的设置和设计。 下面就基于抗震支吊架的
来源:网络
如有侵权,请联系删除
在建筑机电工程中, 抗震支吊架 已开始强制使用,但是很多工程朋友对此还比较陌生,因为一直以来建筑在设计中基本不考虑机电的抗震, 抗震支吊架 也从没用过。但是现在情况不一样了,建筑机电行业在抗震领域有了国家标准,其中明确规定了抗震支吊架的设置和设计。
一
设置抗震支吊架的依据
二
何为抗震支吊架
三
抗震支吊架的常见形式
四
抗震支吊桥的设置范围
第1.0.4条(强条)规定抗震设计烈度为 6 度及 6 度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
第3.1.6条条文说明规定了需进行抗震设防的内容:①悬吊管道中重力大于 1.8kN 的设备;② DN65 以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于 0.38 ㎡和圆形直径大于等于 0.7m 的风管系统;④对于内径大于等于 60mm 的电气配管及重力大于等于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。
第3.1.8条规定穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支吊架。
第4.1.2.1条规定 8 度、 9 度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于 50m 时,宜采取抗震动措施;直线长度大于 100m 时,应采取抗震动措施。
第4.1.2.3条规定需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于 DN65 的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按要求设置抗震支承。
第5.1.2.4条规定锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。多根管道共用支吊架或管径大于等于 300mm 的单根管道支吊架 ,宜采用门型抗震支吊架。
第5.1.3.3条规定矩形截面面积大于等于 0.38 ㎡和圆形直径大于等于 0.70m 的风道可采用抗震支吊架。
第5.1.4条规定防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。
第5.1.5.4条规定重力大于 1.8kN 的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架。
第6.1.1条规定内径大于或等于 25mm 的燃气管道 应进行抗震设计,管道抗震支吊架 的设置应符合规定。
第6.2.8条规定在建筑高度大于 50m 的建筑物内,燃气管道应根据建筑抗震 要求,在适当的间隔设置抗震支撑。
第7.1.2条规定内径不小于 60mm 的电气配管及重力不小于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。