工业园内,两台箱变入放在一起,距离2米远。早上五点左右箱变冒烟,停电灭火后,一台箱变内低压电容柜烧毁严重,进线柜断路器塑料融化。箱变内全是黑的。高压柜也损坏。另一台箱变内电容柜也同时损坏。但没有这一台严重。具体情况见图。 早上五点左右负荷很小,主要是宿舍用电。请大家分析事故发生原因。
工业园内,两台箱变入放在一起,距离2米远。早上五点左右箱变冒烟,停电灭火后,一台箱变内低压电容柜烧毁严重,进线柜断路器塑料融化。箱变内全是黑的。高压柜也损坏。另一台箱变内电容柜也同时损坏。但没有这一台严重。具体情况见图。
早上五点左右负荷很小,主要是宿舍用电。请大家分析
事故发生原因。
12楼
wangsj813 发表于 2016-8-19 06:57 在网上搜了一些资料。自己分析下原因,两台箱变夏天长运在高温环境运行,系统内谐波也很超标。有电容或复合 …电容损坏,造成短路故障,上面为什么设置空开作为保护?空开分断能力在这里明显不够。熔芯在这里没有分断?
回复
13楼
还是使用投切电容器的接触器靠谱啊,做了几百台都没烧过
回复
14楼
这是啥复合开关啊,跟糖做的一样
回复
15楼
还是觉得用空开做保护不靠谱。
回复
16楼
经过自己分析,也可能不是什么谐振。不管是系统有谐波,原因可能是有电容爆炸起火,起火后越烧越大,箱变内温度很高,所以塑料件烧化。箱变内温度高,电容器长期运行,发热,最后爆炸,起火。
回复
17楼
难道没设计成自动补偿
回复
18楼
很可能是电容谐振过电压引起
回复
19楼
顶起来,顶起来。
回复
20楼
路过,看看
回复
21楼
wangsj813 发表于 2016-8-19 06:57 在网上搜了一些资料。自己分析下原因,两台箱变夏天长运在高温环境运行,系统内谐波也很超标。有电容或复合 …是这样吗?有事故分析的答案了吗