两台箱变内的电容柜同时烧毁,三面低压柜烧坏,求分析原因!
wangsj813
wangsj813 Lv.2
2016年08月17日 23:24:16
只看楼主

工业园内,两台箱变入放在一起,距离2米远。早上五点左右箱变冒烟,停电灭火后,一台箱变内低压电容柜烧毁严重,进线柜断路器塑料融化。箱变内全是黑的。高压柜也损坏。另一台箱变内电容柜也同时损坏。但没有这一台严重。具体情况见图。 早上五点左右负荷很小,主要是宿舍用电。请大家分析事故发生原因。

工业园内,两台箱变入放在一起,距离2米远。早上五点左右箱变冒烟,停电灭火后,一台箱变内低压电容柜烧毁严重,进线柜断路器塑料融化。箱变内全是黑的。高压柜也损坏。另一台箱变内电容柜也同时损坏。但没有这一台严重。具体情况见图。
早上五点左右负荷很小,主要是宿舍用电。请大家分析 49893498743100761.jpg 545065030864954178.jpg 545065030864954178.jpg 655968133606009069.jpg 655968133606009069.jpg事故发生原因。

49893498743100761.jpg


495089655768779713.jpg


545065030864954178.jpg


655968133606009069.jpg

免费打赏
showin3690
2016年10月01日 16:42:22
22楼
保险是好还是坏
回复
canlong
2016年10月02日 17:54:24
23楼
因谐振电容击穿的可能性比较大。
回复
方安电子
2016年10月12日 11:37:39
24楼
看样子不是自动补偿。补偿过头了,谐振电压高了引起击穿
回复
co1476156397943
2016年10月13日 15:44:35
25楼
这是什么情况!!!!
回复
dylan3940
2016年10月13日 16:40:43
26楼
复合开关质量问题,99%的可能性