工业园内,两台箱变入放在一起,距离2米远。早上五点左右箱变冒烟,停电灭火后,一台箱变内低压电容柜烧毁严重,进线柜断路器塑料融化。箱变内全是黑的。高压柜也损坏。另一台箱变内电容柜也同时损坏。但没有这一台严重。具体情况见图。 早上五点左右负荷很小,主要是宿舍用电。请大家分析事故发生原因。
看着起火点不在电容器处。
回复
4楼
第二台电容柜,明显是第八组电容上端的起火点,但是整个事故的起火点,就不好判断了!
回复
5楼
从第一台的出线柜看,应该不是起火点。设备无变形,只是上端的线和铜牌高温烧了!
因为看不到进线柜和高压柜,所以不好说!
单看第一台电容柜,下面的电容第2、3个有明显鼓包现象,其他的没有,判断是起火前就出现。加上元件和线路全部烧成灰或完全裸露,感觉这个柜子至少是有明火的!
我们结合第一、二台电容柜,可以判断是起火原因是一个现象。至于是不是终端导致的,要看无功高手来解答了!
高压柜业烧了,不一定就是高压故障导致,也有可能是后端故障导致前端!
回复
6楼
jyre 发表于 2016-8-18 09:03 从第一台的出线柜看,应该不是起火点。设备无变形,只是上端的线和铜牌高温烧了!因为看不到进线柜和高压 …高压柜也只是被烟熏黑的。负荷开关没有损坏
回复
7楼
jyre 发表于 2016-8-18 08:50 第二台电容柜,明显是第八组电容上端的起火点,但是整个事故的起火点,就不好判断了!两台电容柜是两台箱变,两台箱变距离2米。但是同时出现故障。
回复
8楼
期待无功专家。为什么两台电容柜同时损坏。一台严重,一台不严重。 烧成这样是弧光烧的,还是明火烧的呢?
回复
9楼
第二台电容柜的故障,应该是第一台电容柜烧毁前的一个状态。求分析复合开关烧成这样的原因。事故当时负荷不大,复合开关应该不会全投。为什么会烧这么多呢。
回复
10楼
在网上搜了一些资料。自己分析下原因,两台箱变夏天长运在高温环境运行,系统内谐波也很超标。有电容或复合开关损坏,复合开关可控硅击穿,电容器长期导通。夜间负荷较小时,系统过补,电压升高,并发生谐振。电压升高几倍,所有复合开关全部击穿,所有电容全部投入,故障扩大。
回复
11楼
火烧连营啊!