配电室防雷电方面的问题
qian562352726
2016年08月08日 22:49:06
只看楼主

厂里有两个配电室,一个是主要装置区的大配电室,管全厂百分之八十的用电,还有一个小配电室,主要是给锅炉房的设备供电的,是一台800的变压器,每次要是遇到打雷闪电的极端天气,这个锅炉房的小配电室就会出现变频器呀,软启动器呀这些设备故障停机,甚至是变压器出线断路器,但是那个大配电室的所有设备都很正常,两个配电室都是出自一个10KV母线。对于这种情况,你们有什么好的建议或者意见,到底是什么原因引起的,从那些方面下手能解决这个问题,谢谢了

2016年08月09日 22:47:18
2楼
那位有这方面的经验
回复
展展
2016年08月10日 08:16:41
3楼
变频器是出现“过压”还是“欠压”,打雷的时候可能大致是母线电压升高,后避雷器导通放电,电压下降。可以调整变频器过压值、欠压值及其时间参数等试一试。
回复
qian562352726
2016年08月10日 20:31:08
4楼
还有就是2台软启动器也同时停机,变频器已经把电压值调了
回复
sbg2000
2016年08月11日 10:50:43
5楼
我是来学习的,谢谢楼主分享.
回复