非抗震地区短柱处理措施!
bzh2005
bzh2005 Lv.6
2007年11月08日 09:37:18
只看楼主

请问非抗震地区短柱又应该采取什么措施来处理呢?

请问非抗震地区短柱又应该采取什么措施来处理呢?
bzh2005
2007年11月08日 09:40:33
2楼
如题:本人认为短柱是针对抗震构造而采取的一种构造,在非抗震框架柱中,如果满足轴压比的话,箍筋可以不采取加密措施,如果想提高轴压比限值,那可以采取箍筋加密设置复合箍等措施.
回复
bzh2005
2007年11月20日 09:50:37
3楼
难道这没有知道的,版主也应该出来顶一下啊
回复
chesexzh
2007年12月17日 18:41:10
4楼
非抗震并不是不要抗震,而是不进行抗震计算而按构造抗震。
大学老师一再强调的。
回复
天柱
2007年12月18日 07:45:50
5楼
哪个大学老师?
回复
bzh2005
2007年12月20日 14:56:39
6楼
什么大学老师这样误导学生的....
不进行抗震计算,还要抗震构造干什么,有这个必要吗
回复
ougaogong
2007年12月20日 15:53:47
7楼

你难道比大学多年教学的教授厉害吗?多读点书还是有用的。抗震等级就是属于构造范畴。
回复
ougaogong
2007年12月20日 15:54:42
8楼

本人保守认为还按四级抗震加密。
回复
bzh2005
2007年12月26日 18:05:36
9楼
保守谁都会做,如果是安全的情况之下,本人只求答案,正确有答案不是靠保守做出来的.
本人是不懂才问这个问题!
回复
ougaogong
2007年12月27日 16:41:14
10楼
正确答案?我的概念中只有合理答案。
我说保守是因为国内存在几个观点,而本人也拿的不很准。如果你只信规范,你去翻翻混凝土规范178页,11.4.12.3条,还是强条!!!
但是有个牛人叫程什么,和林同炎一样认为好结构师不必盲从规范的人,他建议1,2级抗震时可以按规范11.4.12.3条,三,四级不应大于150mm即可,有本《高层建筑结构构造资料集》的。他设计出的一些东西,按规范都是不存在的。
且短柱也有不同的情况,比如一个楼层中只有一个短柱的情况,和一层楼中所有都是短柱的情况,绝对是不一样的。你说正确答案在哪里呢?
回复
mhhm
2007年12月27日 16:59:37
11楼
短柱线刚度大,所承受的剪力大,易发生剪切破坏,处理措施是箍筋加密 。
回复

相关推荐

APP内打开