12楼
箍筋加密只是一种构造措施,确实是一种概念设计.易发生剪切破坏,对于非抗震区,如果水平荷载不是很大的情况之下,这种构造是否会显得多余呢?如果是重要高层建筑,因考虑风荷载及不确定外界因素而去适当加密箍筋.并非所有都按些规定去做,规范及有些图审人员提出应该加密,本人认为非抗震区并一不什么建筑都要去加密
回复
13楼
本人的观点和十三楼的朋友差不多.建议多层建筑可不去按短柱控制,高层建筑视具体情况,也就是根据水平力大小来定
回复
14楼
一些东西不是靠计算得到的,是根据以往的震害的到的,我想短柱加密就是震害的经验。希望14楼不要建议别人也别建议自己“多层建筑可不去按短柱控制”。
回复
15楼
直接加密就是啦,都是这么作的。再说一般设计的时候也是尽量要避免短柱的。实在没有办法,加密吧。这个钱花的还是值得的,小心以后万一来了地震出了事,那可就麻烦了。
回复
16楼
一些东西不是靠计算得到的,是根据以往的震害的到的,我想短柱加密就是震害的经验。希望14楼不要建议别人也别建议自己“多层建筑可不去按短柱控制”。
十五楼的朋友,请看清楚前提是非抗震地区?
回复
17楼
构造是从实际工程中积累而来的,是必须的,而且就算是非抗震地区也应该按最低级别抗震设计。
回复
18楼
案 例
1、摩擦桩典型案例;海口市复兴城(多层)半螺丝桩;在同地质、桩长的条件下承载力大于预应力管桩。
2、复合地基典型案例; 海口市名门广场(高层)半螺丝桩;高强度复合地基(100吨/每平方米)
3、摩擦+端承桩典型案例;湖南省长沙市湘樟小区(高层)异形半螺丝桩承台桩,桩径500mm c35,平均桩长8.6米,土体含沙层和小鹅卵石层,桩进入强风化岩2-5米,部分桩尖进入中风化岩面.单桩抗压极限值3500KN。
4、特硬地层施工案例:深圳市龙岗区体育新城安置小区(高层、多层)为管桩引孔。孔径500mm:孔深7-11米。土体的标贯修正击数 88.0 以上;岩土承载力特征值300kPa;含碎石粉质粘土褐黄色, 褐红色.湿.可塑-硬塑.含较多2-15cm的碎石以及较多砾石。局部碎石含量约50%,少量为直径大于30cm的石块。母岩为大理岩,灰岩及砂岩呈棱角状。引孔后,62锤266-720击管桩后,极限值为4000KN以上。
5、大鹅卵石层施工案例:广东省清新县财政局综合楼(高层)半螺丝桩。桩径400mm,大鹅卵石200mm-500mm。层厚3-8米。下一层是粘土。用挤的办法解决了。桩长23米
6、沙层夹小鹅卵石层施工案例:广东省龙门江湾大酒店(高层)。异形半螺丝桩,桩径500mm,地下水丰富。沙层夹小鹅卵石层承载力特征值200-300kPa;
几年来,近四十个工程证明:螺旋挤压式桩机得到广大用户的好评。
半螺丝桩是抗压桩。插置钢筋笼制成的混凝土桩,更是抗拔桩的最佳桩型。
回复
19楼
箍筋加密只是一种构造措施,风荷载易对柱子造成剪切破坏,即使对于非抗震区,如果水平荷载很大还是要适当加密箍筋..
严格来说,加密是增强柱子延性的一种措施.....
水平荷载大,也会造成柱子破坏哦。
所以,还是加密好。
回复
20楼
个人感觉,即时不考虑抗震,但从延性上讲,也应该加密。但间距可以适当放宽
回复
21楼
非抗时水平荷载大时,当然也应该考虑加密处理,这和本人提问的观点相一致
回复