直接上图,方案一为三相风机0.55KW,电流在1.1A左右,用热继电器可以在保护范围,但是现场采购的是单相风机,电路改为方案二接线,风机启动后1分钟左右热继电器跳闸。原因是因为单相风机电流较大 ,电流在2.5A左右。现在想在不更换元件的情况下使用方案三接线,(接触器上口与热继电器下口分别短封,相当于三相并联分流),请教大神方案三是否可行!(热继无断相保护功能)请大神帮助!感激不尽!
直接上图,方案一为三相风机0.55KW,电流在1.1A左右,用热继电器可以在保护范围,但是现场采购的是单相风机,电路改为方案二接线,风机启动后1分钟左右热继电器跳闸。原因是因为单相风机电流较大 ,电流在2.5A左右。现在想在不更换元件的情况下使用方案三接线,(接触器上口与热继电器下口分别短封,相当于三相并联分流),请教大神方案三是否可行!(热继无断相保护功能)
请大神帮助!感激不尽!
2楼
方案二的图画错了,与方案三一样了,方案二就是不短接接触器与热继电器,直接1相,, z怎么没人回复呢!!!!!!!!!!!
有人按到吗!!帮帮我!!]
回复
3楼
首先,断路器端,应该是L,N都经过断路器,L的线经过两次,就是进出然后再进出,凑满3P
其次,接触器处,1L,1N,就可以了
在热继处是跟断路器处一样的接法,凑满3P
回复
4楼
w3502127 发表于 2016-8-5 13:23 首先,断路器端,应该是L,N都经过断路器,L的线经过两次,就是进出然后再进出,凑满3P其次,接触器处,1L …不赞同你的说法,首先为什么要凑足3P呢,三相微断当做单级微断有什么不可以呢?我们经常把3P微断当做1P或者2P 的使用,这一点没什么问题。其次你所说的热继进出进出的接法是单相使用时避免断相保护使热继动作时才采用的热继首尾串接,而在我的问题中热继没有断相保护功能,所以没有必要那样接。我说的重点是热继的整定范围小于风机额定电流,致使电机启动后总是跳闸,所以想采用方案三中的接法,这样可以给热继分流,不知道实际效果如何?可不可行!
回复
5楼
谢谢分享,学习一下!
回复
6楼
启动没有问题,保护定值分了1/3,能保护吗?
回复
7楼
海贼王laaa 发表于 2016-8-5 16:45 启动没有问题,保护定值分了1/3,能保护吗?终于,等来大神了!只要启动没问题就行了,至于整定方面可以短接2相,分1/2的电流,大概1.25A左右就在整定值里面了。这样只是纯计算,不知道实际情况会怎么样。另外0.55KW的单相风机有必要加热继保护吗?只是设计图纸中带了,我们不得不带,是不是不加热继也很少出现烧毁风机的情况啊?
回复
8楼
学习了,感谢分享
回复
9楼
短期可以,长期建议跟换,另外并线尽量靠近、长度相等
回复
10楼
gety9527 发表于 2016-8-20 14:27 短期可以,长期建议跟换,另外并线尽量靠近、长度相等已经现场解决了,总电流是测值2.8A,分相电流1.36A,基本一致,应该能解决问题
回复
11楼
此种思维方式,电气设计中是最要不得的。即使当时测得电流分配均匀,但是不能保证每次动作以后都均匀。个案均匀,普遍不均匀。看来接下去热继电器动作机会有的是。
断路器,交流接触器,熔断器等等,不能以并联以增加其额定电流。如果手头有多余节点,而又想增加开断能力,节点串联到还是可以考虑的。
回复