消防稳压泵可用轴流深井泵吗?
吉林鲁工
2016年07月26日 08:39:24
只看楼主

各位老师:1南方电网典型设计中消防泵房设置在消防水池上,根据新规程, 消防泵可采用轴流深井泵,请问消防稳压泵可用轴流深井泵吗?谢谢。

各位老师:
1南方电网典型设计中消防泵房设置在消防水池上,根据新规程, 消防泵可采用轴流深井泵,请问消防稳压泵可用轴流深井泵吗?
谢谢。
免费打赏
xlh01818
2016年07月29日 16:58:10
2楼
稳压泵一般在管道上直接吸水增压,你用轴流深井泵是出于什么考虑的?
回复
babeimozun
2016年08月03日 01:48:59
3楼
同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168。
回复
mility
2016年08月11日 12:46:44
4楼
稳压泵的扬程都很小,而且是在出水管上的,干嘛是深井泵

孙奉权:你这是没懂什么叫稳压泵呀。

回复
当时明月照云归
2016年08月11日 14:23:08
5楼
mility 发表于 2016-8-11 12:46 稳压泵的扬程都很小,而且是在出水管上的,干嘛是深井泵那你说怎么装,怎么吸水?
回复
吉林鲁工
2016年11月18日 09:10:48
6楼
因为稳压设备是放在泵房里的,水池在泵房下面。稳压设备吸水怎么办呢
回复
lichangan1000
2016年11月18日 09:59:19
7楼
流量匹配吗
回复
wx_1489670321130
2017年04月05日 09:38:54
8楼
每天进步一点点!
回复
海浪007
2017年07月24日 13:20:29
9楼
稳压泵流量为1%-3%消防流量,压力比消防泵大0.07——0.10Mpa,可以考虑在泵房设置容积较小的水箱为稳压系统提供水量。
回复
遥远的故乡
2018年08月07日 13:41:49
11楼
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。 1111.png 2222.jpg 3333.jpg
回复