这个问题以前从来没想过,这次手头的一套图纸,新来的总工审图,意见是变频器电缆选型有问题,他举了个离子,比如3*25+1*16的线应该选3*25+3*6。我直接蒙了。请教有碰到过此类问题的朋友么?他这样靠的是哪条规范? 第一次发帖,也不知道板块对不对。见谅。 顺带问个小问题,这次工程柜体进线是一个干式变压器1250KVA低压侧开关柜给我方供电,电缆ZR-YJV22-3*185+2*95,距离130米左右吧,计算出短路电流正好10.16, 这样我微断就必须选L的,我系统短路阻抗是按0mΩ计算的,请问我SCB9的1250KVA变压器,系统短路阻抗按多少选择合适呢?
第一次发帖,也不知道板块对不对。见谅。
顺带问个小问题,这次工程柜体进线是一个干式变压器1250KVA低压侧开关柜给我方供电,电缆ZR-YJV22-3*185+2*95,距离130米左右吧,计算出短路电流正好10.16, 这样我微断就必须选L的,我系统短路阻抗是按0mΩ计算的,请问我SCB9的1250KVA变压器,系统短路阻抗按多少选择合适呢?
麻烦了。