为什么变频器拖动电机时,电缆热?
ccxgzyl
ccxgzyl Lv.4
2005年07月12日 02:31:09
只看楼主

本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!

本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!
免费打赏
donggewang
2005年07月12日 08:53:47
2楼
高频分量多,趋肤效应严重
回复
zhjason1930
2005年07月12日 09:11:31
3楼
不排除这个可能性,谐波严重会导致电缆的集肤效应引起电缆发热.多大的电机?多大的电缆?多大的启动电流?
回复
caibingchen
2005年07月12日 22:35:53
4楼
还有变频器与电机的距离?
回复
zhjason1930
2005年07月13日 09:20:09
5楼
我晕,变频器与电机的距离?呵呵,不过有这可能性也是微乎其微的
回复
controler
2005年07月24日 12:20:07
6楼
我怀疑你的电缆是不是选小了??载流量不够,像三楼说的,我不太赞成,因为经过变频器的电流顶多是和额定电流相等,所以他的启动电流我觉得不用太考虑。。。
回复
大鼻山
2005年07月24日 12:32:59
7楼
是呀,你把具体情况说清楚点;否则大家帮不到点子上啊
回复
xpapers
2005年07月24日 18:15:51
8楼
考虑到主要可能是,电缆线的粗细问题。
经常启动也会导致电缆热,但是考虑的变频器的过载能力一般不超过50%,可能影响不大。
回复
ccxgzyl
2005年08月16日 23:59:40
9楼
电机功率280KW,变频器315KW,电缆185,距离50M
回复
ccxgzyl
2005年08月17日 00:02:02
10楼
电机功率280KW,变频器315KW,电缆185,距离50M,电流不超过电机额定
回复
panwd0304
2005年08月17日 00:03:27
11楼
电缆小了
回复

相关推荐