本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!
本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!
2楼
高频分量多,趋肤效应严重
回复
3楼
不排除这个可能性,谐波严重会导致电缆的集肤效应引起电缆发热.多大的电机?多大的电缆?多大的启动电流?
回复
4楼
还有变频器与电机的距离?
回复
5楼
我晕,变频器与电机的距离?呵呵,不过有这可能性也是微乎其微的
回复
6楼
我怀疑你的电缆是不是选小了??载流量不够,像三楼说的,我不太赞成,因为经过变频器的电流顶多是和额定电流相等,所以他的启动电流我觉得不用太考虑。。。
回复
7楼
是呀,你把具体情况说清楚点;否则大家帮不到点子上啊
回复
8楼
考虑到主要可能是,电缆线的粗细问题。
经常启动也会导致电缆热,但是考虑的变频器的过载能力一般不超过50%,可能影响不大。
回复
9楼
电机功率280KW,变频器315KW,电缆185,距离50M
回复
10楼
电机功率280KW,变频器315KW,电缆185,距离50M,电流不超过电机额定
回复
11楼
电缆小了
回复