交流主题:
变频器与电动机之间电缆的长度有何要求?要考虑哪些影响,请详细说明。
被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励!
本周(2014-01-06~2014-01-13)交流会现在开始→
期待大家的参与~
2楼
期待大家的参与。
回复
3楼
每个变频器厂家的产品对应的电缆长度是不一样的,总的来说还是功率越大,线路越长,18.5KW或22kw是个分界。图为某变频器厂家发给我的一份资料里写的内容。
回复
4楼
不好意思 不知道怎么上传图片
回复
6楼
a445115689 发表于 2014-1-6 16:54 不好意思 不知道怎么上传图片说下原理吧,为什么变频器输出对电缆长度有要求?为什么用屏蔽线导线长度反而更短?为什么加输出电抗器能增加电缆长度?有样本发下样本吧
回复
7楼
从原理上面我解释不清楚,根据实际情况个人认为有以下几点:
1、电缆太长,分布电容比较大。我们现场1台0.37KW变频器电缆长度大概在100多米,变频器根本无法启动,启动直接过电流动作。
2、变频器使用晶闸管导致电压电流畸变,产生谐波并加重损耗,电机声音异常。
一般的变频器自带电抗器,但是如电缆太长一般还要加滤波器,可以抑制谐波。
回复
8楼
在《电工新技术问答》一书中有一些相关回答,摘录下来。
310.为什么变频器的输出线有时需要加粗?
答:因为变频器的输出电压是和输出频率一起变化的,当输出频率很低时,输出电压也很低。此时,线路上的电压降占的比例将增大,使电动机实际得到的电压减小,严重时将不能正常运行。
所以,在电动机和变频器之间的距离较远,工作频率又较低的情况下,必须考虑线路电压降的影响,必要时,应适当加粗变频器的输出线。一般要求线路的电压降≤2%。
回复
9楼
310.变频器与电动机之间的最长距离是多少?
答:当变频器和电动机之间的连接线很长时,导线的分布电容和电动机的漏磁电感有可能因接近于谐振点而导致电动机的输入电压偏高,从而使电动机容易损坏,或运行时发生振动。因此,从总体上说,变频器和电动机之间的线应尽量短。
具体来说,变频器内部的处理方法不同,两者之间规定的距离也不相同。几种常用变频器与电动机之间的规定距离见下表:
---------------变频器型号-----------------------相关条件----------------------------规定距离(m)-----------------
-------------森兰SB40------------------------fc≤3kHz---------------------------------≤100-------------------------------
-------------------------------------------------fc≤7kHz---------------------------------<100-------------------------------
-------------------------------------------------fc≤9kHz---------------------------------<50---------------------------------
-----------康沃CVF-G2------------------------------------------------------------------≤100---------------------------------
----------英威腾INVT-G9------------------fc≤5kHz--------------------------------≤100------------------------------
-------------------------------------------------fc≤10kHz-------------------------------<100----------------------
------------------------------------------------fc≤15kHz--------------------------------<50---------------------
------------惠丰HF-G--------------------------------------------------------------------≤200-------------------------
-----------艾默生TD3000--------------------------------------------------------------≤100-------------------------
-----------富士G11S----------------------Pn≤3.7kW---------------------------------≤50--------------------------
----------------------------------------------Pn>3.7kW-------------------------------<100-------------------------
-----------日立SJ300---------------------------------------------------------------------≤20-------------------------
-----------三菱FR-A540------------------Pn≤0.4kW----------------------------------≤300----------------------
----------------------------------------------Pn≥0.7kW----------------------------------≤500--------------------
安川CIMR-G7----------------------------fc≤5kHz--------------------------------------≤100--------------------
----------------------------------------------fc≤10kHz------------------------------------<100-------------------
----------------------------------------------FC≤15kHz-----------------------------------<50---------------------
回复
10楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
11楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-1-7 10:21 编辑
個人觀點-僅供參考~
綜合
dianqipanli 的說明~
考量因素---
1.線路的導體阻抗產生之壓降
2.線路的導體對地的雜散電容量與電感抗~避免因變頻調變產生諧波共振
3....
哈哈~
等待高手解說
(俺這裡剛好有個350m的案例~
美國廠商用ABB的變頻器配合其BALDOR防塵爆馬達解決~
之前剛好有討論這一項~
綜觀AB~ABB~SIEMENS~FUJI~三菱~
變頻廠商提到的都是與網友
dianqipanli敘述一樣)
補充說明:
一般廠商加的電抗器為濾波元件~
加導體遮蔽層為減少電抗值~
以上為幾家廠商的解釋~
...
回复
12楼
对于远距离的大变频器,加输出电抗器或者正弦波电抗器。
回复