在变频器和电动机之间允许接入空气开关吗?
lfmqx9397
lfmqx9397 Lv.4
2008年11月29日 16:15:44
只看楼主

有的资料上说在变频器和电动机之间不允许接入空气开关或者接触器,可是在实际应用中经常见到这样的情况,这合理吗?

有的资料上说在变频器和电动机之间不允许接入空气开关或者接触器,可是在实际应用中经常见到这样的情况,这合理吗?
免费打赏
emily_bruce
2008年11月29日 19:38:34
2楼
我没见过接空开的,接触器倒是很常见。
回复
wlch-001
2008年12月01日 15:48:18
3楼
我也没见过这么做的
连听说也是第一次啊
回复
chen-ma
2008年12月01日 16:45:43
4楼
参阅各个变频器厂家的说明书:都要求不能加
回复
爱芳的日子
2008年12月02日 00:02:21
5楼
以前好像在资料中多次见到PWM波会引起断路器误动作,但具体情况还没有遇到过。
回复
lfmqx9397
2008年12月02日 12:07:19
6楼
就是因为变频器后接的梅兰日兰空气开关老跳闸,所以才发帖求助的。
回复