变频器控制普通异步电动机的问题
wanghongbao1968
2006年07月03日 11:20:51
只看楼主

水泥厂,粉煤灰绞刀式定量给料仪,使用普通异步电动机变频调速,控制给料流量。运行中发现在要求给料量较少,变频器输出频率很低,6hz,电动机就堵转。请教各位专家,普通异步电动机在低频下运行是否输出力矩很小?该咋办?

水泥厂,粉煤灰绞刀式定量给料仪,使用普通异步电动机变频调速,控制给料流量。运行中发现在要求给料量较少,变频器输出频率很低,6hz,电动机就堵转。请教各位专家,普通异步电动机在低频下运行是否输出力矩很小?该咋办?
免费打赏
wanghongbao1968
2006年09月04日 10:52:31
2楼
现改用变频电机,并增加了电机的极对数,同时加大减速器的速比的方法,使得电机的输出力矩及经变速器后的输出力矩成倍增加,设备已经正常投入运行。