因为现场是爆炸危险区域,所以厂家想把变频器放在低压配电间,行不行哦。谢谢了!
因为现场是爆炸危险区域,所以厂家想把变频器放在低压配电间,行不行哦。
谢谢了!
2楼
我们一般把变频器放在低压间
回复
3楼
有长度限制!
回复
4楼
线路长的话要用屏蔽电缆,要不然对外界的干扰太大.这在变频器的说明书上不是有吗.
回复
5楼
可以放到低压配电间,有长度限制,具体厂家的变频器要求不同,太长了可以加一个滤波器就可以了
回复
6楼
有限制,不加电抗器50米,加电抗器100米。
回复
7楼
是有限制的,电缆越长,分布电容越大,电缆上的压降越大,到电机侧的电压过低,不能起动电机,一般变频器都有这方面的数据,在选择合适的电缆前提下,多长的电缆可以直接驱动,超过这个限值必须加电机电抗器(施耐德的称法),再长的话,需要加正弦滤波器。举例说明,施耐德ATV61系列产品,电缆长度一般可到100m,超过100m,需要加电机电抗器,超过300m,需要加正弦滤波器。
回复
8楼
回复
9楼
不光是电缆长度有限制,而且电缆的敷设(与动力电缆之间)角度也有讲究.否则会相互干扰.
回复
10楼
slamdunkliduo 发表于 2008-3-7 15:45 是有限制的,电缆越长,分布电容越大,电缆上的压降越大,到电机侧的电压过低,不能起动电机,一般变频器都 …我想请教下,这个50,100的距离是在哪里看到的?
回复