各位老师,螺旋铰刀秤变频柜与现场电机大约100多米,现在不想用变频电缆,打算用槽式桥架中间加隔板,一边放置四根变频器去电机的普通电缆,一边放置信号线,对于这样的防干扰措施,是否可行?请有实际施工经验的老师指教。急急急!!!
各位老师,螺旋铰刀秤变频柜与现场电机大约100多米,现在不想用变频电缆,打算用槽式桥架中间加隔板,一边放置四根变频器去电机的普通电缆,一边放置信号线,对于这样的防干扰措施,是否可行?请有实际施工经验的老师指教。急急急!!!
2楼
呵呵,其实防干扰措施不用搞得这么玄乎,100米而已,与动力电缆保持距离,生产现场考虑电焊机的影响就足够了,电焊机的影响确实很强大哈
回复
3楼
完全符合教范的要求!OK!
回复
4楼
老师,我说的这些电缆,可都是100至150米啊!!!
回复
5楼
控制电缆就一定要屏蔽电缆,
回复
6楼
只有电流信号缆用了,控制没有,担心了!!!
回复
7楼
最好用带屏蔽的变频电缆。曾经在现场遇到过没加屏蔽层的,对弱电信号影响非常大。尤其要做好电机的外壳接地,否则会在电机的外表面积聚过多的电荷。
回复
8楼
请问,因为电机功率小,最大的3KW,我想用信号屏蔽缆代用电机线可以吗?譬如:DJYP2VP2-0.3KV 12(2*0.75)
回复
9楼
输出可能要加滤波器了,不然电机可能有其他干扰
回复
10楼
“电机可能有其他干扰”!电机是不怕干扰的。
电机电缆钢铠接地就可以,二次电缆的屏蔽层在电源侧单端接地。
回复