同一个楼梯间能有两种楼梯形式吗?
柠檬甜心
2016年07月23日 14:58:59
来自于建筑问答
只看楼主

一栋一类高层公共建筑,一二层是商业,三至十二层是商务用房(类似公寓式酒店),三至十二层的商务用房有两个普通板式楼梯间,与一二层商业共用,由于商业部分的疏散宽度不够,请问可以三至十二层做板式楼梯,到一二层换做剪刀梯吗?就是同一个楼梯间有两种楼梯形式?

一栋一类高层公共建筑,一二层是商业,三至十二层是商务用房(类似公寓式酒店),三至十二层的商务用房有两个普通板式楼梯间,与一二层商业共用,由于商业部分的疏散宽度不够,请问可以三至十二层做板式楼梯,到一二层换做剪刀梯吗?就是同一个楼梯间有两种楼梯形式?

2.png


1.png

免费打赏
xfxwh
2016年07月25日 23:13:46
2楼
该建筑不符合设置剪刀楼梯间的条件(建规5.5.10条)。
该设计可以在“剪刀楼梯”处,可视为增加疏散宽度,但不增加安全出口数量。
回复
bbff01011128
2016年08月01日 15:54:59
3楼
一是要考虑剪刀楼梯的设计条件,二是要考虑同一部楼梯间在各层平面位置上要对应
回复
sgq119
2016年08月02日 15:04:17
4楼
公建中,剪刀楼只能算宽度,不算楼梯数量 ,有什么设计依据吗 ?
恳请各位大神提示设计依据,要不难于服众,谢谢大家。
回复
小马哥建筑师
2016年08月03日 09:11:09
5楼
学习了,楼主:)
回复
东方老谭
2016年08月12日 10:27:31
6楼
我是来学习的,谢谢楼主
回复
dengken205
2016年08月15日 13:49:58
7楼
sgq119 发表于 2016-8-2 15:04 公建中,剪刀楼只能算宽度,不算楼梯数量 ,有什么设计依据吗 ?恳请各位大神提示设计依据,要不难于服众 …没有依据,实际上满足安全出口的间距要求后,是可以算2个安全出口的
回复
sgq119
2016年10月11日 11:13:37
8楼
对展厅、商场只能算安全出口宽度。
但对塔式高层酒店而言,只要疏散距离符合建规要求,可以视为两个楼梯。
各地会议纪要和建规有明显标准。
回复
一碗清水
2016年10月11日 11:18:20
9楼
谢谢各位,学习了。
回复
龙枪虎豹骑
2016年12月06日 08:47:13
11楼
这是只楼梯参与整体计算的情况,建模时应建好楼梯模型才能计算
回复
柠檬甜心
2016年12月22日 16:12:41
12楼
xfxwh 发表于 2016-7-25 23:13 该建筑不符合设置剪刀楼梯间的条件(建规5.5.10条)。该设计可以在“剪刀楼梯”处,可视为增加疏散宽度, …商业部分就是因为疏散宽度不够,所以才想换成剪刀梯,那是不是剪刀梯只算一个安全出口,但是疏散宽度可以算两把楼梯的宽度?而且楼梯这样设有没有违反什么设计规范呀?貌似找不到依据。楼梯平面位置是没有改变的,只是到二层换了另一种楼梯形式。