一栋一类高层公共建筑,一二层是商业,三至十二层是商务用房(类似公寓式酒店),三至十二层的商务用房有两个普通板式楼梯间,与一二层商业共用,由于商业部分的疏散宽度不够,请问可以三至十二层做板式楼梯,到一二层换做剪刀梯吗?就是同一个楼梯间有两种楼梯形式?
一栋一类高层公共建筑,一二层是商业,三至十二层是商务用房(类似公寓式酒店),三至十二层的商务用房有两个普通板式楼梯间,与一二层商业共用,由于商业部分的疏散宽度不够,请问可以三至十二层做板式楼梯,到一二层换做剪刀梯吗?就是同一个楼梯间有两种楼梯形式?
2楼
该建筑不符合设置剪刀楼梯间的条件(建规5.5.10条)。
该设计可以在“剪刀楼梯”处,可视为增加疏散宽度,但不增加安全出口数量。
回复
3楼
一是要考虑剪刀楼梯的设计条件,二是要考虑同一部楼梯间在各层平面位置上要对应
回复
4楼
公建中,剪刀楼只能算宽度,不算楼梯数量 ,有什么设计依据吗 ?
恳请各位大神提示设计依据,要不难于服众,谢谢大家。
回复
5楼
学习了,楼主:)
回复
6楼
我是来学习的,谢谢楼主
回复
7楼
sgq119 发表于 2016-8-2 15:04 公建中,剪刀楼只能算宽度,不算楼梯数量 ,有什么设计依据吗 ?恳请各位大神提示设计依据,要不难于服众 …没有依据,实际上满足安全出口的间距要求后,是可以算2个安全出口的
回复
8楼
对展厅、商场只能算安全出口宽度。
但对塔式高层酒店而言,只要疏散距离符合建规要求,可以视为两个楼梯。
各地会议纪要和建规有明显标准。
回复
9楼
谢谢各位,学习了。
回复
11楼
这是只楼梯参与整体计算的情况,建模时应建好楼梯模型才能计算
回复
12楼
xfxwh 发表于 2016-7-25 23:13 该建筑不符合设置剪刀楼梯间的条件(建规5.5.10条)。该设计可以在“剪刀楼梯”处,可视为增加疏散宽度, …商业部分就是因为疏散宽度不够,所以才想换成剪刀梯,那是不是剪刀梯只算一个安全出口,但是疏散宽度可以算两把楼梯的宽度?而且楼梯这样设有没有违反什么设计规范呀?貌似找不到依据。楼梯平面位置是没有改变的,只是到二层换了另一种楼梯形式。