各位前辈:请问一下附件的基础节点图中怎么没有底部钢筋呢,这种结构一般用于什么地方。问题有点小白,以前没接触过基础设计
各位前辈:请问一下附件的基础节点图中怎么没有底部钢筋呢,这种结构一般用于什么地方。问题有点小白,以前没接触过基础设计
2楼
无筋扩展基础,使用于多层民用建筑和轻型厂房,竖向荷载较小情况下。
回复
3楼
那请问一下,这个基础能承受N=2200KN,M=30KN.M,V=40KN的荷载么。应该是岩石地基。感激不尽!
回复
5楼
刚性基础可以不配底板筋,但近些年采用很少。
回复
6楼
yiwen0607 发表于 2016-7-23 23:45 那请问一下,这个基础能承受N=2200KN,M=30KN.M,V=40KN的荷载么。应该是岩石地基。感激不尽!岩石地基的情况,2007年曾经做过,岩石上钻孔,植柱子钢筋,浇筑柱子,没有另外做基础,我亲眼在现场看着,确实是这么按图施工的。至今工程建成已经8年多了,建设方那里未反馈回来任何消息,不知实际情况如何,希望对你有帮助
回复
7楼
明显是刚性基础 可以不配筋 因为基础非常好 承载力和压缩模量超级溜
回复
8楼
谢谢楼主分享,对规范理解比较透
回复