家住小区四楼,阳台安装了不锈钢防盗网,空调外机支架和不锈钢防盗网接触。 某日,家人准备晾衣服时,手碰不锈钢防盗网遭电击倒地,当时脚湿,穿塑料拖鞋。(倒地时受了点小伤)。 以为家里某处漏电,关了入户开关,不锈钢防盗网上还带电。 找来物业电工师傅,关了单元总开关,不锈钢防盗网上还带电。 物业电工师傅找不到原因,找来电力公司人员。 电力公司人员来后,关了我们这栋楼的变压器,不锈钢网还带电(电力公司带数显电笔显示为220V)。电力公司人员检查了同单元邻居家的的地线也带电。
后来,关了另一栋楼的变压器,不锈钢网不带电了。
最后查出是另一栋某户人家钉钉在墙上时火线搭在地线上了。电力公司要求那户人家把那路线抽了.电力公司告知问题解决了。
请问,我家的电路是不是存在安全隐患?
现在我在我家入户处把地线剪断了。在入户总开关前加装了一个63A,动作电流为30mA的漏电开关。
请问这样安全吗?