我所在的一个人造板厂,有一台1600KVA的变压器,配置的电容为10*(20+20)+(30+30)+5*(25+25),车间正常生产时,可以补偿到0.92,但是砂光工段一旦开机,无功补偿马上降到0.85,如何避免这种情况的发生,请各位高手前辈给予指点,谢谢。
我所在的一个人造板厂,有一台1600KVA的变压器,配置的电容为10*(20+20)+(30+30)+5*(25+25),车间正常生产时,可以补偿到0.92,但是砂光工段一旦开机,无功补偿马上降到0.85,如何避免这种情况的发生,请各位高手前辈给予指点,谢谢。
首先,查看三相负载是否平衡,如果出现不平衡现象,功率因数0.8左右。是由于负载不平衡,加分补的电容就可以解决,如果不是;再看是普通电容或是智能电容,如果是智能电容查看是否出现过温,如果三相平衡,是普通的电容的话,就加点电容吧