小污水厂没地方设变配电室
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2016年07月15日 10:08:49
只看楼主

可能是农村用的生活污水厂,很小,因为污水厂属于二级负荷,所以要上两台变压器,现在没地方设变配电室,就想上两台箱变,但是高压侧的联络和低压侧的联络我就不会做了,以前没接触过两台箱变联络的,只会做变配电室里的联络7的位置是箱变位置,不知道这空间能不能上个变配电室?最先面积怎么也得7x12吧?

可能是农村用的生活污水厂,很小,因为污水厂属于二级负荷,所以要上两台变压器,现在没地方设变配电室,就想上两台箱变,但是高压侧的联络和低压侧的联络我就不会做了,以前没接触过两台箱变联络的,只会做变配电室里的联络
1111111111.png

7的位置是箱变位置,不知道这空间能不能上个变配电室?最先面积怎么也得7x12吧?

1111111111.png

免费打赏
wang171468177
2016年07月18日 21:42:23
12楼
回复
co1438651239503
2016年07月19日 03:42:33
13楼
路过学习了!!!!!
回复
建筑电气
2016年07月19日 09:00:53
14楼
engineershao 发表于 2016-7-15 16:12 方案一:变压器1带三级负荷+二级负荷主电,变压器2带二级负荷备电,变压器2热备用。高压侧不需要联络,低压 …变配电室里的两路10KV不是一般都要联络吗 互为备用
回复
建筑电气
2016年07月19日 09:02:09
15楼
dianqi1024 发表于 2016-7-18 10:40 我这样做过,一台箱变,一台柴油发电机,低压侧设置双电源切换开关,用于切换市电和发电机。现在是不让上发电机 也没地方上 所以只能用两台变压器啊 二级负荷 一台变压器不行吧?
回复
建筑电气
2016年07月19日 09:07:46
16楼
a396673967 发表于 2016-7-16 12:51 污水厂主要是二级负荷而且很小,三级负荷可以忽略了,所以变压器一般都设计成一用一备的,两个变压器可以放 …你说的一用一备是互为备用吗
回复
a396673967
2016年07月19日 09:30:10
17楼
建筑电气 发表于 2016-7-19 09:07 你说的一用一备是互为备用吗就是一个纯备用,小污水厂一个变压器100多就够了,想互为备用负荷也不好分配
回复
建筑电气
2016年07月19日 09:48:14
18楼
a396673967 发表于 2016-7-19 09:30 就是一个纯备用,小污水厂一个变压器100多就够了,想互为备用负荷也不好分配纯备用是冷备用还是热备用 能具体说说吗
回复
a396673967
2016年07月19日 09:49:41
19楼
建筑电气 发表于 2016-7-19 09:48 纯备用是冷备用还是热备用 能具体说说吗二级负荷的话,两路电源,就热备用,一路专线就冷备
回复
建筑电气
2016年07月19日 10:02:52
20楼
a396673967 发表于 2016-7-19 09:49 二级负荷的话,两路电源,就热备用,一路专线就冷备那这个两路10KV需要联络吗 互为备用
回复
a396673967
2016年07月19日 10:46:26
21楼
建筑电气 发表于 2016-7-19 10:02 那这个两路10KV需要联络吗 互为备用高压好像没要求,低压加个互锁就行吧
回复

相关推荐

APP内打开