TN-S变配电室,输出TN-C系统,PEN线接到哪里?
fangwu1974
fangwu1974 Lv.2
2015年11月21日 19:58:06
只看楼主

上级配电房是变配电室,变压器低压侧带了若干出线柜,各个出线柜里有N ,有PE。但这时候要向外送出TN-C系统,此时PEN应当接在哪里?是一定要接在N和PE的短接点之前吗?

上级配电房是变配电室,变压器低压侧带了若干出线柜,各个出线柜里有N ,有PE。但这时候要向外送出TN-C系统,此时PEN应当接在哪里?是一定要接在N和PE的短接点之前吗?
xinshiji168
2015年11月21日 21:47:12
2楼
我觉得是接N排上就行了吧,终端配电室这个PEN重复接地
回复
博义
2015年11月21日 22:02:17
3楼
本帖最后由 博义 于 2015-11-21 22:06 编辑

这是王厚余老师《建筑物电气装置》600问中的截图,希望对你有帮助
回复
fangwu1974
2015年11月22日 18:36:11
4楼
博义 发表于 2015-11-21 22:02 这是王厚余老师《建筑物电气装置》600问中的截图,希望对你有帮助谢谢。我一直认为出现柜里的N不能再当成PEN线,所以觉得把它重复接地违背了TN-S的N线不能重复接地的要求。你帮我找到了理论支持。
回复
老灰兔子
2015年11月22日 21:23:09
5楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-11-22 21:25 编辑

其实一个供配电系统并不是以变配电装置处来区分,而主要是以出线柜为分界线。变配电装置内的“N”仍然是PEN,不是单纯的N。而柜内的“PE”主要还是为变配电装置内部提供接地保护的PE,并不是为“TN-S”提供专用的PE。

也就是说,变配电装置内部虽然有N(实为PEN)排、PE排,这不表示该变配电系统就是TN-S,因此有人说“世上没有绝对的TN-S系统”也就是从这里找出所谓的“依据”,其实这些人根本不懂得一个供配电系统是由哪些部分组成的。

不过,确实不少人不清楚、也不了解一个供配电系统由哪些部分组成的。
回复
风平浪静02
2015年11月23日 09:51:59
6楼
同意楼上分析。PEN与N是不可分的,要分除非把系统接地去掉。配电室的低压母排更不能单视作N了。PE也是从PEN中分离出来的。如果不是,PE中的电流就不能通过规定路径回到电源,变成杂散电流。是不是可以这样说;TN-S系统的PEN线是没有必要重复接地的。TN-C系统的PEN线根据情况需要重复接地。
回复
jiangzhenjia1020
2015年11月23日 10:20:50
7楼
在变压器处做中性点接地
回复
fangwu1974
2015年11月23日 22:38:37
8楼
老灰兔子 发表于 2015-11-22 21:23 其实一个供配电系统并不是以变配电装置处来区分,而主要是以出线柜为分界线。变配电装置内的“N”仍然是PEN …请给我说说一个供配电系统有哪些部分组成的,谢谢!
回复
czy24680
2015年11月24日 09:32:49
9楼
博义 发表于 2015-11-21 22:02 这是王厚余老师《建筑物电气装置》600问中的截图,希望对你有帮助那也是要看在何处转化成TN-C吧,在低压配电盘中可以,在配电线路上就不可以了。而且如果低压进线开关带漏电功能的话,TN-S也是不能在低压配电盘中引出TN-C的。不知道我理解的对不对。
回复
风平浪静02
2015年11月24日 09:40:19
11楼
fangwu1974 发表于 2015-11-23 22:38 请给我说说一个供配电系统有哪些部分组成的,谢谢!如果说一个供配电系统是从高压变低压开始。1、中性点引出套管需要和接地体连接(T)。这个应该是必须的,是低压安全的保证。2、同时中性点套管引出承载负荷的回路导线,这样中性线与系统接地是合并,就符合系统接地和中性线是合并的(TN),中性线也就此成为保护中性线(PEN)。这样不输出输出专用保护导线,就是已经是TN-C 。供配电系统就从这里开始。3、在开始的基础上,在(PEN)中分离出专用保护导线(PE)向负荷供电,就是TN-S。从开始看也就是TN-C-S。4、(PEN)线重复接地,由于负荷电流可以通过大地进行分流,产生杂散电流。所以尽可能避免之。但是,TN-C转为TN-C-S时的(PE)重复接地也是(PEN)的重复接地。当然,TN-S系统的(PE)重复接地,产生的杂散电流要比TN-C-S的(PE)重复接地是少。从减少杂散电流角度,TN-S 比较合适。从经济角度和灵活性角度 ,TN-C-S比较合适。你是从配电室开始准备输出 TN-C ,只要不输出(PE)就是了。配电室的母排本来就是(PEN)不是(N)了。我们承认有杂散电流,因为电流在大地中传输与导体中不一样,可以以电弧、电火花方式进行的。我们也承认杂散电流有危害,有干扰。但也没有必要过分地强调。因为,高压系统中性点是直接接地的,两地变压器之间通过大地传输的电流远远大于一个低压系统,而且传输距离很大。电力机车产生的杂散电流也远远大于低压系统。也不是说小就可以不作为,只要做到尽可能就行。所以如果确实有需要,把TN-S系统再返回TN-C系统应该也是没有问题的。前面已经说过了,PN-C-S系统的(PE)重复接地和(PEN)重复接地结果是一样的,交流电路上对电流没有止回器件,所以(PEN)不能重复接地说法应该不够严谨。TN-C系统的(PEN)重复接地,就不是TN-C系统,好像也没有这样解释。
回复
xie0316
2015年11月24日 10:17:08
12楼
博义 发表于 2015-11-21 22:02 这是王厚余老师《建筑物电气装置》600问中的截图,希望对你有帮助从变压器引出的是PEN线按这样做,如果引出的分别是N和PE线呢?
回复