可能是农村用的生活污水厂,很小,因为污水厂属于二级负荷,所以要上两台变压器,现在没地方设变配电室,就想上两台箱变,但是高压侧的联络和低压侧的联络我就不会做了,以前没接触过两台箱变联络的,只会做变配电室里的联络7的位置是箱变位置,不知道这空间能不能上个变配电室?最先面积怎么也得7x12吧?

可能是农村用的生活污水厂,很小,因为污水厂属于二级负荷,所以要上两台变压器,现在没地方设变配电室,就想上两台箱变,但是高压侧的联络和低压侧的联络我就不会做了,以前没接触过两台箱变联络的,只会做变配电室里的联络
1111111111.png

7的位置是箱变位置,不知道这空间能不能上个变配电室?最先面积怎么也得7x12吧?

1111111111.png

免费打赏
wang171468177
2016年07月19日 14:59:36
22楼
路过,学习一下
回复
建筑电气
2016年07月19日 15:00:31
23楼
刚看了下以前的可研 写的是上一台油变,很简单的带过了
回复
建筑电气
2016年07月19日 16:05:06
24楼
engineershao 发表于 2016-7-15 16:12 方案一:变压器1带三级负荷+二级负荷主电,变压器2带二级负荷备电,变压器2热备用。高压侧不需要联络,低压 …你的二级负荷还是末端切换的?
回复
建筑电气
2016年07月19日 16:07:55
25楼
dianqi1024 发表于 2016-7-18 10:41 看你这负荷很小,一台160kVA 的变压器就够了,箱变也可以换成杆上边一台满足二级负荷要求吗
回复
blog_1408414258
2016年07月19日 17:53:17
26楼
谢谢楼主,谢谢分享
回复
wang171468177
2016年07月20日 20:49:28
27楼
回复
liehuo321
2016年07月21日 15:28:16
28楼
一个箱变也可以上放两个变压器的,低压两进线带母联,自动投切!我们这经常这样做!节省成本又省地方!维护也方便!
回复
co1469083923194
2016年07月21日 17:06:56
29楼
路过,学习
回复
wang171468177
2016年07月21日 21:09:01
30楼
回复
dianqi1024
2016年07月22日 15:13:51
31楼
建筑电气 发表于 2016-7-19 09:02 现在是不让上发电机 也没地方上 所以只能用两台变压器啊 二级负荷 一台变压器不行吧?移动式的柴油发电机,停电时拖过来,不用拖走,像这样的小处理站,甲方都不愿意掏钱做双回10kV电源