可能是农村用的生活污水厂,很小,因为污水厂属于二级负荷,所以要上两台变压器,现在没地方设变配电室,就想上两台箱变,但是高压侧的联络和低压侧的联络我就不会做了,以前没接触过两台箱变联络的,只会做变配电室里的联络7的位置是箱变位置,不知道这空间能不能上个变配电室?最先面积怎么也得7x12吧?

可能是农村用的生活污水厂,很小,因为污水厂属于二级负荷,所以要上两台变压器,现在没地方设变配电室,就想上两台箱变,但是高压侧的联络和低压侧的联络我就不会做了,以前没接触过两台箱变联络的,只会做变配电室里的联络
1111111111.png

7的位置是箱变位置,不知道这空间能不能上个变配电室?最先面积怎么也得7x12吧?

1111111111.png

fitman
2016年07月15日 10:24:13
2楼
两个箱变也可通过低压母排开关实理互为备用,只是这时只能加电气联锁而没法加机械联锁,这一点要咨询供电供司的意见。
回复
co1468549086503
2016年07月15日 10:25:09
3楼
谢谢楼主,谢谢分享
回复
建筑电气
2016年07月15日 11:36:32
4楼
fitman 发表于 2016-7-15 10:24 两个箱变也可通过低压母排开关实理互为备用,只是这时只能加电气联锁而没法加机械联锁,这一点要咨询供电供 …有类似的图纸吗
回复
engineershao
2016年07月15日 16:12:08
5楼
本帖最后由 engineershao 于 2016-7-15 16:13 编辑

方案一:变压器1带三级负荷+二级负荷主电,变压器2带二级负荷备电,变压器2热备用。高压侧不需要联络,低压侧联络。
方案二:变压器1带三级负荷+部分二级负荷主+部分二级负荷备,变压器2带三级负荷+部分二级负荷主+部分二级负荷备,两台变压器互为备用,同时运行,高压侧也不需要联络,低压侧联络。
两台箱变低压侧联络是很正常的。但,高压侧为什么要联络???
回复
宅闲人
2016年07月16日 09:58:17
6楼
正常来说,高压侧用双回路电源方式接入, 用电缆分支箱,分接两台箱变。
低压部分 可以在低压配电室内用联络柜。
回复
a396673967
2016年07月16日 12:51:17
7楼
污水厂主要是二级负荷而且很小,三级负荷可以忽略了,所以变压器一般都设计成一用一备的,两个变压器可以放一个箱变里,或者做成杆变,配电柜设在泵站现场。
回复
熊文健
2016年07月16日 17:04:33
8楼
学习了、、、、、、、
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年07月17日 22:25:51
9楼
路过,学习一下
回复
dianqi1024
2016年07月18日 10:40:01
10楼
我这样做过,一台箱变,一台柴油发电机,低压侧设置双电源切换开关,用于切换市电和发电机。
回复
dianqi1024
2016年07月18日 10:41:21
11楼
dianqi1024 发表于 2016-7-18 10:40 我这样做过,一台箱变,一台柴油发电机,低压侧设置双电源切换开关,用于切换市电和发电机。看你这负荷很小,一台160kVA 的变压器就够了,箱变也可以换成杆上边