对不设高位消防水箱但设地下消防水池的湿式喷淋系统,稳压泵设在地下泵房,是否可以直接从消防水池吸水,稳压泵出口接到喷淋泵出水管上,进行稳压。如果可以,稳压泵出口是否还需要像消火栓系统一样,设置流量开关,来启动喷淋泵,但喷淋泵是根据报警阀来启动的,这之间有点不太明白。
对不设高位消防水箱但设地下消防水池的湿式喷淋系统,稳压泵设在地下泵房,是否可以直接从消防水池吸水,稳压泵出口接到喷淋泵出水管上,进行稳压。如果可以,稳压泵出口是否还需要像消火栓系统一样,设置流量开关,来启动喷淋泵,但喷淋泵是根据报警阀来启动的,这之间有点不太明白。
2楼
你要是长高压系统可以,要是不是长高压必须设置高位水箱。
回复
3楼
riyuewangzi 发表于 2016-7-15 10:44 你要是长高压系统可以,要是不是长高压必须设置高位水箱。并没有说必须吧。5569895
回复
4楼
喷淋系统不需要流量开关,只要压力开关连锁启泵。
回复
5楼
当时明月照云归 发表于 2016-7-15 10:54 喷淋系统不需要流量开关,只要压力开关连锁启泵。湿式报警阀组里应该是集成了压力开关的吧,那稳压泵出口还需要重复设置压力开关吗
回复
6楼
消防水箱必须设置,可以在泵房做稳压,从消防水池吸水,流量开关设置在消防水箱附近。喷淋系统不设置压力开关,由报警阀阀组联动控制启动喷淋泵。
回复
7楼
安全可靠的消防给水形式是什么形式?实际就是长高压的形式。
回复
8楼
当时明月照云归 发表于 2016-7-15 10:52 并没有说必须吧。安全可靠的消防给水形式是什么形式?不好确定。
回复
9楼
本帖最后由 雁字回时666 于 2016-10-10 19:52 编辑
不设水箱,设稳压泵的话,湿式报警阀组是不是就没意义了。这样必须用雨淋系统吧。
回复
10楼
雁字回时666 发表于 2016-10-10 16:50 不设水箱,设稳压泵的话,湿式报警阀组是不是就没意义了。这样必须用雨淋系统吧。请问是为什么呢
回复
11楼
glx117 发表于 2016-10-10 21:50 请问是为什么呢你把稳压泵组管道接到在湿式报警阀后面行。 设在前面只能用雨淋阀吧。 我也是新手:lol
回复