对不设高位消防水箱的自喷系统,稳压泵设在地下泵房,是否可从地下消防水池吸水来稳压
glx117
glx117 Lv.9
2016年07月10日 17:32:25
只看楼主

对不设高位消防水箱但设地下消防水池的湿式喷淋系统,稳压泵设在地下泵房,是否可以直接从消防水池吸水,稳压泵出口接到喷淋泵出水管上,进行稳压。如果可以,稳压泵出口是否还需要像消火栓系统一样,设置流量开关,来启动喷淋泵,但喷淋泵是根据报警阀来启动的,这之间有点不太明白。

对不设高位消防水箱但设地下消防水池的湿式喷淋系统,稳压泵设在地下泵房,是否可以直接从消防水池吸水,稳压泵出口接到喷淋泵出水管上,进行稳压。如果可以,稳压泵出口是否还需要像消火栓系统一样,设置流量开关,来启动喷淋泵,但喷淋泵是根据报警阀来启动的,这之间有点不太明白。
免费打赏
xiaoge1208
2017年01月05日 17:33:49
12楼
我有个疑问,喷淋系统需要流量开关吗?
回复
glx117
2017年02月16日 10:03:24
13楼
xiaoge1208 发表于 2017-1-5 17:33 我有个疑问,喷淋系统需要流量开关吗?不用吧,是压力开关启动的
回复
lichangan1000
2017年02月16日 10:30:59
14楼
自喷系统设不设流量开关,这个问题都是由消火栓规范引起。烂规范就是这样,引起一系列疑问,任务完成,极不负责。
回复

相关推荐