消防增压稳压泵图集的错误!
gtyh
gtyh Lv.3
2007年11月07日 11:58:39
只看楼主

高层建筑消防水箱设置高度不能保证距顶层消火栓静高大于7米增设增压稳压设备的处理办法非常常用,但现行图集采用水箱水必须经过增压泵才能向管网供水,改变了常规设计做法,即在水箱自流出水管的止回阀后与稳压泵出水管连接的做法。消防水箱的最根本作用是消防电系统甚至气压系统全部瘫痪后仍能自流灭火的,其实消防水箱在电系统正常下,消防时很快启动水泵,是用不上那十分钟水的,所以应该接上水箱自流出水管,从另个角度,只考虑稳压泵送水,10分钟的储水量不要用30分钟以上才能送完么!

高层建筑消防水箱设置高度不能保证距顶层消火栓静高大于7米增设增压稳压设备的处理办法非常常用,但现行图集采用水箱水必须经过增压泵才能向管网供水,改变了常规设计做法,即在水箱自流出水管的止回阀后与稳压泵出水管连接的做法。
消防水箱的最根本作用是消防电系统甚至气压系统全部瘫痪后仍能自流灭火的,其实消防水箱在电系统正常下,消防时很快启动水泵,是用不上那十分钟水的,所以应该接上水箱自流出水管,
从另个角度,只考虑稳压泵送水,10分钟的储水量不要用30分钟以上才能送完么!

相关推荐

APP内打开