请问,需要设封闭楼梯间且不超过4层的公共民用建筑,可以将安全出口设置在距离楼梯间小于15m的位置吗?还是封闭楼梯间在首层要么直通室外,要么设置成扩大的封闭楼梯间?只有敞开楼梯间可以将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处?
请问,需要设封闭楼梯间且不超过4层的公共民用建筑,可以将安全出口设置在距离楼梯间小于15m的位置吗?还是封闭楼梯间在首层要么直通室外,要么设置成扩大的封闭楼梯间?只有敞开楼梯间可以将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处?
2楼
你后面的话,说的不错。
回复
3楼
真仙 发表于 2016-6-28 12:43 你后面的话,说的不错。纳尼?那么不超过4层的封闭楼梯间,必须得直通室外?:L
回复
4楼
5.5.17.2条 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m 处;
我理解是所有楼梯间,包括封闭和敞开,只要低于4层都不能大于15米
回复
5楼
楼梯间直通室外的问题无非两大类:一个是楼梯间的外墙不够开设直通室外的门,另一个是出入口与楼梯间的衔接。
分析第一个,在设计楼梯间直通室外时,有出现过梯段踏步限制了楼梯休息平台的高度,导致高度不够门的开设,这里通过规范来解决的方法一般是扩大首层的楼梯间面积,也就是增加一个可以开设门的平面空间与楼梯间融合。
另一个,当出入口离楼梯间有一段距离的时候,想通过出入口来满足楼梯间疏散的要求。规范的硬性要求,朋友要记住不超过4层,没有封闭楼梯间前室,出入口与楼梯间不大于15米直线距离。所谓的没有封闭楼梯间前室,意思就是从人下楼到首层开始直到疏散口没有任何阻挡物(墙体、房间、门)。
所以即使是其它楼层设置了封闭楼梯间,首层如果要从出入口疏散则必须取消首层的封闭楼梯间。
回复
6楼
mickdan 发表于 2016-7-14 21:32 楼梯间直通室外的问题无非两大类:一个是楼梯间的外墙不够开设直通室外的门,另一个是出入口与楼梯间的衔接 …aoao ,很有道理,受教了!!
回复
7楼
学习了。。。
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
5.5.17.2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m 处;
“楼梯间应在首层直通室外”为对楼梯间的通用要求,适用于敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间。
“确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室”为特殊要求,适用于封闭楼梯间、防烟楼梯间。
“当层数不超过4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时”,这句话与前面用句号分割,已排除了封闭楼梯间和防烟楼梯间。
所以,封闭楼梯间在首层要么直通室外,要么设置成扩大的封闭楼梯间。只有敞开楼梯间可以将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
回复
10楼
xfxwh 发表于 2016-7-25 23:39 5.5.17.2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超 …如果层数大于4层的封闭楼梯,且未设扩大楼梯间,难道不考虑15米的距离?
回复
11楼
我理解5.5.17条:
1. 首选首层应直通室外;
2. 困难时可采用首层设扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,无面积和距离限制;
3. 层数<4层,未设扩大楼梯间或防烟楼梯间前室时,包括两种情况(1)敞开楼梯间,(2)封闭楼梯间(未扩大)或防烟楼梯间(无前室),楼梯间距直通室外门≤15米
回复