《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第7.5.1条有这么一个规定: 采用静压沉桩时,场地地基承载力不应小于压桩机接地压强的1.2倍,且场地应平整。 此条没有条文说明,也没有相关解释,而且放在了施工的章节里,所以很多设计人就没有注意过此条。 静压沉桩的静压机是靠自重压桩,所以它的配重很大,自然对对场地表层土的附加压力就很大,静力压桩机的接地压强一般介于66~120kPa,个别可高达160kPa甚至180kPa以上,如果场地地基承载力较小,过大的附加压力会使土体发生变形,进而对已施工完毕的桩基产生挤压,会造成桩基大幅偏位或挤断。
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第7.5.1条有这么一个规定:
采用静压沉桩时,场地地基承载力不应小于压桩机接地压强的1.2倍,且场地应平整。
此条没有条文说明,也没有相关解释,而且放在了施工的章节里,所以很多设计人就没有注意过此条。
静压沉桩的静压机是靠自重压桩,所以它的配重很大,自然对对场地表层土的附加压力就很大,静力压桩机的接地压强一般介于66~120kPa,个别可高达160kPa甚至180kPa以上,如果场地地基承载力较小,过大的附加压力会使土体发生变形,进而对已施工完毕的桩基产生挤压,会造成桩基大幅偏位或挤断。
当场地软土层厚而埋深浅、表层土承载力低时,应在设计文件中对压桩机着地压强作出限制,或适当处理表层土以提高其承载力。
本文首发于: 土木吧 ,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信 308492256 与作者交流
微信 扫描下面二维码查看更多 原创, 并有《 建筑结构 》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《 土木工程 学报》从1999-2016年期刊 免费 下载, 实时更新!