33层高层,前室加压通风,剪刀楼梯防烟加压(有开启的外窗),设计时只有一半楼梯间能加压送风,另一半楼梯未设置送风口,消防验收提出整改,除了重新开洞还有什么好办法?

33层高层,前室加压通风,剪刀楼梯防烟加压(有开启的外窗),设计时只有一半楼梯间能加压送风,另一半楼梯未设置送风口,消防验收提出整改,除了重新开洞还有什么好办法?
免费打赏
顺时钟
2016年06月22日 11:46:27
2楼
意思是剪刀楼梯只有一部楼梯有送风,另一部没有么?如果是,那就只有层层开洞装风口,然后风机风量按照两部楼梯叠加的量选择。
回复
tedaczd
2016年06月22日 12:14:06
3楼
怎么能这样
回复
明太祖
2016年06月22日 12:42:39
4楼
顺时钟 发表于 2016-6-22 11:46 意思是剪刀楼梯只有一部楼梯有送风,另一部没有么?如果是,那就只有层层开洞装风口,然后风机风量按照两部 …暖气管道安装规范
回复
滴血雄鹰
2016年06月22日 16:33:55
5楼
有开启的外窗为啥还设计加压送风?剪刀梯可以合用加压井,风机选取风量按照两个楼梯叠加。还有超过32层,要分段加压。
回复
天峰飞鹰
2016年06月22日 17:15:35
6楼
33层高度应该超过100米了,需要分别对楼梯间进行加压送风的
回复
xiangrk3849
2016年06月24日 10:55:08
7楼
是不是两个梯里面一个楼梯每层都开了口,另外一个没开口?开错了吧?只能改,听消防局的意见。有加压井问题不大,就是补洞封洞的人工和钱。