很多论坛和前辈都说脚手架钢管的壁厚不应小于2.8mm,否则达到扣件紧固力会导致钢管变形,但是按计算软件可以算过去,市场上也很少有达到2.8mm的,请教各位如何处理?最好有相应规范说明,小弟在此感激不尽
很多论坛和前辈都说脚手架钢管的壁厚不应小于2.8mm,否则达到扣件紧固力会导致钢管变形,但是按计算软件可以算过去,市场上也很少有达到2.8mm的,请教各位如何处理?最好有相应规范说明,小弟在此感激不尽
2楼
扣件紧固力使钢管变形的说法似乎有点凭想象,其实要验证也很简单,只需用扭力扳手紧固扣件,再检查钢管是否变形就可验证。个人认为只要计算能过就可以(当然前提是各部件能稳定工作),个人意见供参考。
回复
3楼
买个国标管 这么费劲么
圆 均匀受力 要想变形 这个
回复
4楼
你用什么软件计算的啊?免费的吗?求分享啊qq215819631不甚感激
回复
5楼
spritson2 发表于 2016-6-21 09:56 你用什么软件计算的啊?免费的吗?求分享啊qq215819631不甚感激公司内网才能用,无法分享,抱歉
回复
6楼
福建这里要求壁厚3.5mm,但市场上都只有3.0的,所以一般要方案计算,备查
回复