请教各位,配电室中的母联柜是什么柜子。之前设计有,现在不用这个柜子了
请教各位,配电室中的母联柜是什么柜子。之前设计有,现在不用这个柜子了
2楼
母线联络洛,我觉得不能按照名字来, 还是要看里面的设备。
回复
3楼
母线联络作用是分段母线的连接柜,如果分段取消了就用不到联络柜了。
回复
4楼
母联柜?具体什么作用
回复
5楼
母线联络柜主要用来对一段和二段母线的接通和分离,和隔离柜配合使用,没有单独的。
回复
6楼
路过 学习
回复
7楼
huanglongmiao 发表于 2016-6-19 15:43 母线联络柜主要用来对一段和二段母线的接通和分离,和隔离柜配合使用,没有单独的。你这说的是10kV以上系统的情况。低压只有母联柜,不需要加隔离柜。
回复
8楼
海贼王laaa 发表于 2016-6-18 12:52 母线联络作用是分段母线的连接柜,如果分段取消了就用不到联络柜了。:) 谢谢啊。能请教配电室什么时候用单母线,什么时候用双母线吗
回复
9楼
本帖最后由 chenxi2015 于 2016-8-29 13:20 编辑 hqf198482999 发表于 2016-6-20 15:44 你这说的是10kV以上系统的情况。低压只有母联柜,不需要加隔离柜。谢谢,学习:)
回复
11楼
有机会到现场转下,我结合我现在的工程说下低压母联柜,应该大部分人还是接触的低压多一些,现有两台变压器,平时两天变压器同时运行,当一台变压器出现故障断电,那么它所有的负载都失电了,但另一台还在运行,那么问题就来了,我能不能让这台好的变压器给另外一台的重要负荷供电?这是就用母联柜把两段母线链接起来,其实就是一个断路器,但这个的前提是坏的变压器进行开关是断开的, 这三个断路器互锁,只能同时合两个断路器,当然这里面还可以加备自投、快切装置,但低压也少用快切,但我用过。
回复
12楼
有选型实例吗?
回复