现在防火规范规定的防烟楼梯间设计,超32米的二类高层要求设计,如果二类高层下边做两层的小商业,面积满足做一个安全出口的要求,并且小商业与主楼楼梯不连通,小商业的楼梯间也要做防烟楼梯间吗?是否可以采用水平防火分割措施,小商业做一个安全出口,并且只做封闭楼梯间

现在防火规范规定的防烟楼梯间设计,超32米的二类高层要求设计,如果二类高层下边做两层的小商业,面积满足做一个安全出口的要求,并且小商业与主楼楼梯不连通,小商业的楼梯间也要做防烟楼梯间吗?是否可以采用水平防火分割措施,小商业做一个安全出口,并且只做封闭楼梯间
真仙
2016年06月16日 14:02:10
2楼
具体看工程情况,不能说必须做。
回复
rongyan39
2016年06月16日 15:12:58
3楼
小商业要看,如果商业服务网点的不一定要做,
回复
太原建筑设计
2016年06月17日 09:14:21
4楼
属于商业网点范畴,不用做的
回复
wn4942
2016年06月30日 17:12:06
5楼
商业网点是住宅建筑下的概念,如果不是住宅,消防队是不认商业网点的说法的,他得按商业考虑
回复
wn4942
2016年12月07日 21:18:25
6楼
建筑设计sx 发表于 2016-6-17 09:14 属于商业网点范畴,不用做的不是商业网点啊,上边不是住宅
回复
pianpiantou
2016年12月08日 13:16:35
7楼
设置在非住宅建筑首层及二层的部分商店符合商业服务
网点要求且与首层、二层其他功能之间采用不开设门窗洞口的防
火墙分隔的商店,可以参照住宅建筑底部的商业服务网点的要求
执行。
可根据:浙公通字[2015]54号)文件《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》 360桌面截图20161208131520.jpg
回复
wn4942
2016年12月08日 13:23:29
8楼
pianpiantou 发表于 2016-12-8 13:16 设置在非住宅建筑首层及二层的部分商店符合商业服务网点要求且与首层、二层其他功能之间采用不开设门窗洞 …谢谢,感谢分享
回复
xfxwh
2017年03月19日 11:25:06
9楼
如果是住宅楼,可以使用“商业服务网点”的规定。如果不是住宅,也不符合5.5.12条注的规定,就不可以,一定要做防烟楼梯间。另外,对于浙江的地方规定,个人认为不能作为依据,地方标准可以严于国家标准,但不能比国家标准要求低。