框架结构柱子插筋在回填土时,被推土机给撞弯了不少,现在调直比较困难,劳务想采用加热的方式,把钢筋烧红后调直,这样肯定改变了钢筋的物理力学性能,想知道到底发生了怎么样的变化?或者说有什么相关的比较正式的参考依据呢?
框架结构柱子插筋在回填土时,被推土机给撞弯了不少,现在调直比较困难,劳务想采用加热的方式,把钢筋烧红后调直,这样肯定改变了钢筋的物理力学性能,想知道到底发生了怎么样的变化?或者说有什么相关的比较正式的参考依据呢?
3楼
这种行为是严禁的 严禁的 钢筋的化学组成就变了 影响物理性能
回复
4楼
结构钢筋采用烧烤,那就是退火,变软,钢筋受强热(烤红)后,钢材的含碳量降低,钢筋的级别就下降,钢筋的抗拉应力就减小 。
在规范中,这样的钢筋,如果用于非受力构件或非结构计算构件是可以的,结构构件是严禁使用退火的钢筋。
如果实在不能进行调直,建议可以采用受弯钢筋进行植筋处理。
回复
5楼
谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
回复
6楼
待到沙发被抢时,俺在二楼笑
回复
7楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
回复
8楼
很不错的资料,学习了
回复
9楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
回复
10楼
6666666666666666666666666
回复
11楼
结构钢筋采用烧烤,那就是退火,变软,钢筋受强热(烤红)后,钢材的含碳量降低,钢筋的级别就下降,钢筋的抗拉应力就减小 。
在规范中,这样的钢筋,如果用于非受力构件或非结构计算构件是可以的,结构构件是严禁使用退火的钢筋。
如果实在不能进行调直,建议可以采用受弯钢筋进行植筋处理。