请教空调系统中闭式膨胀水箱的容积如何计算,根据什么计算?谢谢各位!!
请教空调系统中闭式膨胀水箱的容积如何计算,根据什么计算?谢谢各位!!
2楼
闭式膨胀水箱:
总容积:V=Vt/(1-b) m3
Vt-调节水量,同开式系统m3;
b-系数,一般取b=0.65~0.85,当P2允许时尽量取小值。
工作压力: 补水泵启动压力P1(m),大于系统最高点0.5m。
补水泵停止压力P2,P2=(P1+10)/b-10 , P2取值应保证系统不超压。
电磁阀开启压力P3=P2+(2~4) m
安全阀开启压力即膨胀罐最大工作压力P4=P3+(1~2) m 且不超过设备允许压力。
回复
3楼
空调方式 全空气系统(L/m2建筑面积) 空气-水系统(L/m2建筑面积)
供冷时 0.4~0.55 0.7~1.3
供暖时 热水锅炉 1.25~2 1.2~1.9
热交换器 0.4~0.55 0.7~1.3
回复
4楼
Vt=补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mm
回复
5楼
先谢谢楼上的大侠,您说提到的方法是《技术措施》里面讲的吧,我就是按照这个方法算了,需要3立方。而我看到其他工程,面积比这个大,选的膨胀水箱的容积只有0。5或者0。8,所以有点不大相信这个结果了,请指教
回复
6楼
帮忙啊
回复
7楼
你的系统制冷量和制热量为多大?
回复
8楼
我认为膨胀水箱大小应根据水系统的系统水量与水的膨胀系统及水温差变化三者因素函数关系确定
回复
9楼
我 也不 清楚,请各位详细指导
回复
10楼
这在《空气调节设计手册》上有的,我现在帖出来。
回复
11楼
还有一页。
回复