本帖最后由 dengken205 于 2016-6-7 14:03 编辑 按规范和图纸要求,填充墙墙长大于8米或大于2倍层高时,设置构造柱。按附图云线中所示意的填充墙,则不需要设置构造柱。那么,问题来了,云线中的填充墙没有构造柱,那么要不要设置墙体拉结筋呢?如果设置,拉结筋周边没有结构柱或者构造柱,怎么才拉结的起来?
本帖最后由 dengken205 于 2016-6-7 14:03 编辑
按规范和图纸要求,填充墙墙长大于8米或大于2倍层高时,设置构造柱。
按附图云线中所示意的填充墙,则不需要设置构造柱。
那么,问题来了,云线中的填充墙没有构造柱,那么要不要设置墙体拉结筋呢?
如果设置,拉结筋周边没有结构柱或者构造柱,怎么才拉结的起来?
2楼
图纸上没有就不设
钢筋弯折一下 保证每一面都有就行
回复
3楼
甲方施工员 发表于 2016-6-7 14:27 图纸上没有就不设钢筋弯折一下 保证每一面都有就行你的意思是构造柱可以不设,但还是必须保证每个墙都有拉结筋吗?还是说构造柱和横墙的拉结筋都不设?
回复
4楼
这两段墙一次砌筑完成不就结了吗
回复
5楼
yixianming 发表于 2016-6-7 14:55 这两段墙一次砌筑完成不就结了吗重点在于,横墙要不要加筋…如果可以不加,当然不加最好了
回复
6楼
dengken205 发表于 2016-6-7 15:15 重点在于,横墙要不要加筋…如果可以不加,当然不加最好了设计图纸上没有特殊说明,不用加
回复
7楼
要是有CAD多好啊!
回复
8楼
墙体交接处还是要设置构造柱的,不同的图集上基本都有构造详图的。
回复
9楼
tianjinshanghai 发表于 2016-6-8 09:01 墙体交接处还是要设置构造柱的,不同的图集上基本都有构造详图的。图上示意而已,文字没有说明啊
回复
11楼
不用,砖墙互相咬接就行
回复
13楼
墙长超过五米和转角处需设构造柱
回复