梁被打穿了,钢筋断了5根,求指导补救方法
qq_1464583333918
2016年05月30日 18:04:49
只看楼主

如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔,房屋为框架剪力墙结构求助各位专家,怎么补救不做处理会有什么后果


如图所示
水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm
取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。
楼层有18层,在一楼钻的孔,房屋为框架剪力墙结构
求助各位专家,怎么补救
不做处理会有什么后果


梁1.jpg


梁2.jpg

免费打赏
心岚
2016年06月02日 08:41:38
12楼
建议还是增大截面处理吧
回复
phanghui
2016年06月02日 08:50:10
13楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
迟来的喜悦
2016年06月02日 09:28:35
14楼
真是无知者无畏!五根主筋全断!问题相当严重!如果是重要部位的大梁,可能会危及整个楼的安全,即使是次要的梁也会局部破坏,必须由专业人员进行加固设计和施工,并备案。
回复
wushi1031
2016年06月03日 11:37:12
15楼
这样的事情也敢做?
回复
李梦迪
2016年06月04日 11:26:26
16楼
楼主写的很好,收藏学习了。
回复
李梦迪
2016年06月06日 07:51:31
17楼
写得很实际,谢谢分享
回复
李梦迪
2016年06月07日 07:41:41
18楼
楼主写的好,收藏了
回复
仁者唯心
2016年06月07日 07:47:34
19楼
应该咨询原设计。
回复
eternalk
2016年06月08日 10:57:58
20楼
目测碳纤维已经不够了 先做临时支撑把梁撑住 然后做钢结构加固吧
回复
菩提莲花
2016年06月08日 11:02:56
21楼
对于此人如此破坏废物结构的现象是建筑行业的公敌,需要进行谴责。
回复

相关推荐

APP内打开