梁被打穿了,钢筋断了5根,求指导补救方法
qq_1464583333918
2016年05月30日 18:04:49
只看楼主

如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔,房屋为框架剪力墙结构求助各位专家,怎么补救不做处理会有什么后果


如图所示
水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm
取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。
楼层有18层,在一楼钻的孔,房屋为框架剪力墙结构
求助各位专家,怎么补救
不做处理会有什么后果


梁1.jpg


梁2.jpg

szaek
2016年05月30日 19:52:51
2楼
本帖最后由 szaek 于 2016-6-4 13:17 编辑

最佳最长远最职业的答复:设备自己解决!
我知道怎么补救,但不会给你答案,因为这样会纵容其他专业藐视结构而为所欲为,嘴里说重视技术行为我行我素监管不力就是藐视,天朝这样的人太多了。
回复
qq_1464583333918
2016年05月30日 21:25:52
3楼
szaek 发表于 2016-5-30 19:52 最佳最长远最职业的答复:设备自己解决!我知道怎么补救,但不会给你答案,因为这样会纵容其他专业藐视结 …我从来不敢藐视专业技术方面的东西。我是学食品的,也是做技术出生的。我转行做点小生意,可合伙人没跟我商量就让施工方做出这种决定,我很害怕,我晚上睡不着。如果我藐视,我可以不管这事,我可以随便百度下就草草了事,我可以去相信施工方说的,这根本没事。我向这里求助于,源于对各位专家的信任。还请各位指点下!亡羊补牢,为时不晚。否则真出事了,楼上的住户岂不是很冤枉
回复
2016年05月31日 11:21:41
5楼
可以通过粘贴砾碳纤维板的方法加固。
回复
miwawa
2016年05月31日 11:26:42
6楼
1、看图纸,纵筋断了几根,箍筋断了几根。
2、主梁还是次梁?开孔部位在梁的具体位置?
3、通过计算确定对剪力和弯矩的影响。
4、根据以上具体情况和计算结果决定加固具体内容。
回复
qq_1464583333918
2016年05月31日 13:01:36
7楼
本帖最后由 无知的我 于 2016-5-31 13:06 编辑 miwawa 发表于 2016-5-31 11:26 1、看图纸,纵筋断了几根,箍筋断了几根。2、主梁还是次梁?开孔部位在梁的具体位置?3、通过计算确定对 …感谢您的回复!主梁下部的受拉钢筋断了5根直径25mm,箍筋断了1根。房子是框架结构,梁的跨度有6.3米,开孔在距左边柱2.2米左右的位置。图中孔的右边是次梁。我是外行,昨天看了下结构相关东西。说得有误还请见谅。目前我们保守观察,之后也准备按您说的用碳纤维胶带加固
回复
miwawa
2016年05月31日 14:47:19
8楼
5根25的应当用碳纤维板了,碳纤维布满足不了要求,要计算确定。找个设计院做加固设计,加固施工需要特种施工资质。不要自己搞。
回复
流浪客灬
2016年05月31日 16:54:35
9楼
打出来的里面是钢筋混凝土?看着好奇怪
回复
qq_1464583333918
2016年05月31日 17:56:02
10楼
miwawa 发表于 2016-5-31 14:47 5根25的应当用碳纤维板了,碳纤维布满足不了要求,要计算确定。找个设计院做加固设计,加固施工需要特种施工 …非常感谢,一定按您的建议去执行
回复
雷文柏
2016年06月01日 17:37:55
11楼
本帖最后由 雷文柏 于 2016-6-1 17:43 编辑

看来梁底筋全断了,找专业加固公司吧,加固前建议临时支撑
回复

相关推荐

APP内打开