如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔,房屋为框架剪力墙结构求助各位专家,怎么补救不做处理会有什么后果
如图所示
水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm
取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。
楼层有18层,在一楼钻的孔,房屋为框架剪力墙结构
求助各位专家,怎么补救
不做处理会有什么后果
22楼
我知道怎么补救,但不会给你答案,因为这样会纵容其他专业藐视结构而为所欲为,嘴里说重视技术行为我行我素监管不力就是藐视,天朝这样的人太多了。
回复
23楼
委托设计院做加固设计,已构成危房。
回复
24楼
很好,收益多多
回复
25楼
梁下主筋均被打断,不只是对结构的无视还是造孽者的无知,存在很大安全隐患,必须找原设计单位复核结构的安全性,聘请专业队伍对该部位给予加固、补强!
回复
26楼
目测底部纵筋全部截断了,怎么能这样做呢?那这条梁不是废了?
回复
27楼
挺实用的资料,学习了
回复
28楼
回复
29楼
佩服这个施工队,特意避开梁中部,而选择将梁底部纵筋全部打断。这根梁基本废了,必须找原设计单位尽快进行加固处理,加固前做好支撑。
回复
30楼
佩服这个施工队,特意避开梁中部,而选择将梁底部纵筋全部打断。这根梁基本废了,必须找原设计单位尽快进行加固处理,加固前做好支撑。
回复
31楼
佩服这个施工队,特意避开梁中部,而选择将梁底部纵筋全部打断。这根梁基本废了,必须找原设计单位尽快进行加固处理,加固前做好支撑。